Wentylacja kotłowni na propan

Witam!
Mało jest materiałów na ten temat. Jak wentylować taką kotłownię? W zasadzie powinno się zrobić wywiew dołem, ale jeśli zrobi się tylko otwór w ścianie to powietrze będzie przepływać w kierunku kratki wentylacyjnej przy stropie. Widziałem rozwiązanie typu: kanał wywiewny typu Z o wysokości 2,5m, oprócz tego otwór w ścianie przy posadzce jako nawiew, no i wywiew kratkę przy stropie. Czekam na opinie, a może są jakieś wytyczne?
Z góry dziękuję

Jeżeli w domu planuje się ogrzewanie gazem płynnym, trzeba wówczas pamiętać,że na montaż kotła można przeznaczyć tylko pomieszczenie znajdujace się powyżej poziomu terenu. Gaz płynny propan jest bowiem cięższy od powietrza i w razie wycieku nie wydostawałby się na zewnątrz, lecz gromadził się w pomieszczeniu, co groziłoby powstaniem stężenia wybuchowego i wybuchem. Z tych powodów w pomieszczeniu z
kotłem na gaz płynny nie można montować kratek ściekowych w podłogach, nie zaleca się również wykonywania progu przy drzwiach wejściowych.
Najbezpieczniej jest, gdy tę część pomieszczenia, w której znajduje się kocioł na gaz płynny ,oddzieli się od reszty niską przegrodą, a na równi z powierzchnią podłogi zrobi otwór z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku, którym gaz cięższy od powietrza - w razie wycieku będzie mógł ujść na zewnątrz budynku.
Pozostałe kanały nawiewne, wywiewne i kanał spalinowy należy wykonać jak dla kotłowni na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
Proszę przeczytać uważnie instrukcje techniczną.
Najlepiej to w fazie projektu skonsultować się z mistrzem kominiarskim który później miałby piecze nad wykonaniem kanałów kominowych i otworów nawiewno-wywiewnych i przypilnuje murarzy aby nie spartolili roboty - co się coraz częściej zdarza (fachowcy wyjechali na zachód).
Pozdrawiam.
Janusz Rękas

Ciekawe uwagi, ale przecież jeśli w pomieszczeniu będzie kratka pod stropem to powietrze będzie przepływało przez otwór przy podłodze w kierunku pomieszczenia, więc i tak gaz nie będzie efektywnie usuwany

Pomieszczenie z kotłem na gaz płynny musi mieć otwór wywiewny przy podłodze dla ewntualnego ujścia gazu po jego wycieku z instalacji gazowej, otwór nawiewny "zetki" usytuowany nie wyżej niż 30 cm nad podłogą i otwór wywiewny pod sufitem przyłączony do kanału wentylacyjnego z ujściem ponad dachem budynku no i kanał spalinowy dla odprowadzenia spalin gazowych. Można tak usytuować to pomieszczenie kotłowni w projekcie aby miało dwie ściany zewnętrzne np. dwie narożne i w nich można wykonać po jednym otworze przy podłodze spałniające role nawiewną i ewentualnie wywiewną dla wycieku cięższego gazu po drugie gaz ten jest cięższy od powietrza i stale działa przyciąganie ziemskie i będzie płynął w kierunku gdzie jest niżej.

A nie można zrobić tak że na jednym kanale wywiewnym montujemy 2 kratki wywiewne- jedną pod stropem a drugą nad posadzką?

nie, kanały wywiewne czy to otwarte przy podłodze czy pod sufitem muszą być indywidualne oraz ważne jest aby były wysko wyprowadzone ponad dach budynku - najpoważniejszym błędem jest wyprowadzenie kominów ledwo ponad dach bo na to zezwala minialna wysokość w normie PN-89/B-10425, kominy wentylacyjne aby miały zapewnić odpowiednią różnice ciśnień, muszą być wysokie, bojak wiemy propant w fazie gazowej jest 1,5 krotnie cięższy od powietrza oraz po drugie jeżeli wybierzesz wariant drugiego kanału wentylacyjnego otwartego przy posadzce to także otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej także musi być przy posadzce i ta posadzka kotłowni powinna być usytuowana min. 0,5 m wyżej od powierzchni terenu z uwagi na pokrywe śniegu jaka może być w zimę, aby śnieg nie zasłonił otworu w ścianie zewnętrznej.

To czym w takim razie bedzie sie róznił kanał nawiewny do kotłowni od kanału wywiewnego przez sciane.Wiem że nie ma dzisiaj takiego pojęcia jak zbiorczy kanał wentylacji wywiewnej ale tutaj trzeba zauważyć ze wentylacji podlega to samo pomieszczenie tyle ze na 1 kanale sa 2 kratki. Czy reguluja to jakies przepisy bo w warunkach techn z tego co pamietam to nic na ten temat nie ma.Prosze o opinie.

to ma być skuteczne rozwiązanie, a zrobienie dwóch otworów wywiewnych gdzie jeden jest przy podłodze a drugi jest przy suficie w jednym przewodzie (kanale) kominowym nie jest rozwiązaniem skutecznym (za dużo pisania, aby to wytłumaczyć) - przypominam, że proapan w fazie gazowej jest 1,5 raz cięższy od powietrza. Co do uregulowań prawnych to oprócz ogólnych stwierdzeń par. 140, 141, 142, że kanał kominowy ma być tak wykonany, aby zapewnił prawidłowy ciąg kominowy przy warunkach p. 5.1.1. w PN-83/B-03430 jest punkt 5.1.2. w PN-83/B-03430/Az3:2000 "Przewody wywiewne. Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach budynku. Przed zmianą w 2000r p. 5.1.2. miał jeszcze zapis, że przewód indywidualny odprowadzający powietrze z otworu wywiewnego może być przyłączony do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch kondygnacji. We wszystkich innych przypadkach należy stosować przewody indywidualne, wyprowadzone ponad dach budynku." Jak wiemy, obecnie stosowanie systemów zbiorczych wentylacji grawitacyjnej jest zabronione, a więc zostaje tylko system indywidualny, słowo "indywidualny" oznacza, że jeden otwór wywiewny jest przyłączony do indywidualnego przewodu (kanału) kominowego. Pozdrawiam.

szukam osoby do instalacji na propan w butlach 33kg.
Małgorzata gosiagosia555@wp.pl

czy mogę zastosować went. nawiewno wywiewną (rekuperacja) w kotłowni na propan. kocioł kondensat. zda to egzamin prawny ?

[quote]czy mogę zastosować went. nawiewno wywiewną (rekuperacja) w kotłowni na propan. kocioł kondensat. zda to egzamin prawny ?[/quote]
- Wentylacji nawiewno - wywiewnej nie można łączyć z wentylacją grawitacyjną, jaka jest wymagana dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi. Takie pomieszczenie należy wydzielić z przestrzeni obsugiwanej przez rekupewrację i zwentylować niezależnie przewodem wywiewnym grawitacyjnym łącznie z otworem na zewnątrz budynku na poziomie posadzki.

Czy taka wentylacja bedzie ok w lazience z piecem na gaz ze zbiornika.Po lewej u gory odprowadzenie spalin.Po prawej u gory na zewnatrz rura ponad dach i na dole przy podlodze bedzie sama kratka.Prosze o pomoc

Zdjęcia

20240410_150509.jpg
20240410_145939.jpg
20240410_145934.jpg

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.