wentylacja mechaniczna kotłowni na gaz ziemny

Witam mam pytanie jak w temacie. Czy można zastosować wentylację mechaniczną dla pomieszczenia kotłowni na paliwo gazowe (gaz ziemny).

Na upartego można nawiewno-wywiewną zblokowaną tylko po co? Jeszcze się z taką nie spotkałem. W przypadku kotłowni lepiej uciekać od takich rozwiązań - powyższe dot. kotłów z otwartą komorą spalania, choć z zamkniętą też bym sobie wentylację mechaniczną odpuścił.

Z tego co mi wiadomo to przepisy zabraniają stosować wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach gdzie zamontowano urzadzenia gazowe z otwartą komorą spalania - niestety nie znam podstawy prawnej

Wystarczy wentylacja grafitacyjna.
Kratka u dołu przy podłodze, inaczej nie odbiorą instalacji gazownicy.

Po pierwsze warto odniesc sie do Warunkow technicznych:
Rozdzial 6 \Punkt § 150. 1. Podpunkt...mowi:
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
Powyzsze nalezy stosowac takze do kotlow z palnikami nadmuchowymi(aczkolwiek one lepiej znosza wachania cisnienia).
Mozna wiec zapewnic:
1. Nawiew/wywiew grawitacyjnie,
2. Nawiew mechaniczny/wywiew grawitacyjnie przez krate wywiewna,
3. Nawiew/wywiew mechaniczny zrownowazony lub nadcisnieniowy.
Pozycja 1 zalecana (brak mechanicznych elementow), 2 dopuszczalna, 3 trudne do zrealizowania bark podcisnienia w praktyce przy palnikach modulowanych = rozna ilosc pobieranego powietrza przy roznym obciazeniu.
Ponadto w przypadku zastosowania pozycji 2 oraz 3 nalezy zapewnic poprzez automatyke prace kotla wylacznie kiedy pracuje nawiew/wywiew + czujniki przeplywu powietrza w celu automatycznego potwierdzenia dzialania systemu nawiewu/wywiewu.
Pozdrawiam

mamy jeszcze kotły z zamkniętą komorą spalania, o wszystkim można się dowiedzieć pisząc na kontakt www.kkp.pop.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.