melasa, delikatnie mówiąc brak ci świadomości a wprost: bredzisz. AGW to badziew nad badziewiami a na dodatek potrzebuje nietaniej automatyki jak ma pracować na powietrzu zewnętrznym. To już lepiej nawiać powietrze nieogrzane ale tak aby mogło się wymieszać zanim dotrze do strefy przebywania ludzi.
W obecnie produkowanych AGW, które rozpowszechniły się na rynku bo są tanie a zaczęła je produkować chyba VBW wiele lat temu jest zamontowany wentylator osiowy o sprężu max 150Pa. Na nagrzewnicę przypada 50, na komorę mieszania 20 na kierownice 10Pa i zostaje 70Pa na filtr. Jak jest czysty to działa. Jak się zabrudzi to powietrza zewnętrznego masz 0,001% bo filtr jest zamontowany w czerpni. Jak zmontujesz filtr za komora mieszania to wydatek z czasem zaniknie.
Oczywiście w karcie doborowej można napisać wszystko, papier wszystko zniesie ale projektanci powinni wykazywać się dociekliwością a nie tylko mówić, że producent tak podał więc projektant jest zwolniony z myślenia.