316
305
Strefa ekspertów HVACR

usuwanie wilgoci

Parameetry pow. nawiewanego:
-580 m3/h
-wilgotnosc 55%
-temp.32C
kubatura 10,8m3
(jest to obudowa dźwiekochłonna a w środku sprężarka która się grzeje)
Jak usunąć z tego powietrza 1,9 litra wody ???

może wiaderkiem ?
Tyle danych że głowa boli.

utop się w tym wiaderku !!!

Moment.... Po kolei....
1) Jeżeli sprężarka się grzeje, to dlaczego nawiewasz do komory aż 32stC? Nie za bardzo rozumiem. Chyba, że pisząc powietrze nawiewane, masz na myśli powietrze usuwane z komory (podgrzane przez sprężarkę). Tylko po co je osuszać?
2) Co ma do tego kubatura?
3) Chcesz uzyskać jakąś konkretną wilgotność względną przy określonej temperaturze, czy wykroplić dokładnie 1,9litra i ani kropli więcej ani mniej?

32C i 55% wilgotności - to powietrze jakie będe miał latem na zewnątrz( a ja biorę powietrze świeże z zewnątrz) następnie powietrze podlega obróbce - i właśnie o to mi chodzi - i o paramertach xC i Y% nawiewam na srężarkę( schłodzonym powietrzem)!!

OK. Rozumiem (prawie).
Pod wpływem schładzania wykropli się zawarta w powietrzu woda.
Biorąc pod uwagę wysoką wilgotność względną powietrza przed "obróbką" to wystarczy schłodzić to powietrze do 19,5stC (moc chłodn. ok 3,8kW) aby wykroplić ok 2kg wody. Tak wychodzi z wykresu.
Nie wiem na tomiast nadal, dlaczego ma być 1,9litra ? :)
Czy ta woda jest Ci do czegoś potrzebna? :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.