310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

sterowanie klimatyzatorow okiennych !!!!

zakupilem 2 wentylatory okienne i nie dzialaja one tak jak powinny. Ustawione sa na 21 stopni a gdy temperatura spadnie do 18 to wtedy zalacza sie klima i grzeje az do 24 stopni poczym wylacza sie i cykl sie powtarza. Jaka jest tolerancja temp. do optymalnej pracy klim? Ponadto przy zaniku pradu wszystkie ustawienia siadaja ( nie podnosi sie z powrotem). Planujemy wymienic sterowanie, jednym sterownikiem sterowac obydwoma klimami, ale nie wiem jakie warunki ta nowa elektronika musi spelnic zeby uklad dzialal poprawnie. Wiem np ze kompresor musi sie wlaczyc po 1 min a wentylator wylaczyc po 3 min, czy sa jeszcze jakies inne warunki jakie to sterowanie musialoby spelnic??????

Temat nie wyglada dobrze
kiedys robilismy takie podejscie w supermarkecie, mieli ze 40 okienniakow
bralismy pod uwage temp zewn, ochronę kompresora, pomiar temperetury w różnych miejscach w sklepie.
poddalismy się i dalej mają problemy.
jedne zalaczaja sie przy 24 jak w nastawie inne przy 26 a inne przy 22 - kompletne jaja.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.