310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Rozdzielnia elektryczna

Witam,
Mam pytanko do obecnych tu projektantow (i praktykow):
Jak obliczyc zapotrzebowanie na moc klimy dla pomieszczen typu rozdzielnia elektryczna.
Duzo szaf z kablami ktore az parza.
Jak do tego podejsc?
Tylko nie mowcie ze moc elektryczna zainstalowana jest rowna zyskom ciepla bo to absurd.

Moc elektryczna zainstalowana jest rowna zyskom ciepla

Jasne
Pytanie do Ja: moc rozdzielni 1MW, powierzchnia ok 25m2, kubatura ok 75m3.
Mam dać 1MW mocy chłodniczej?? Jak to sobie wyobrazasz?
Moze to sie liczy jakos inaczej? Moze ilosc wymian powietrza (tzn ile razy powietrze przeleci przez klime?)

Jest to istniejąca rozdzielnia?

Tak, i nikt nie pomyslal o schladzaniu.

Byłem na kilku stacjach i nie było nigdzie schładania. Stosowana jest wentylacja i to taka uboga.

:( pomoze ktos?
Moze jakis projektant?

nie wrzucaj tam chłodu tylko mocno wentyluj. zastosuj centralkę bez wymienników ale z komorą mieszania (pod warunkiem że jest zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu oraz wentylatory wyciągowe (jeden jako rezerwa). Ilość powietrza dla nadmuchu powinien określić projektant od elektryki. komora mieszania w centralce ma za zadanie mieszanie powietrza w okresie zimowym tak aby temperatura nawiewu nie była niższa niż jakaś ustalona.
powietrze nawiewane rozłóż tak aby jeśli to możliwe dotarło wszędzie tam gdzie jest gorąco.
to wystarczy

jeśli projektant od elektryki nie określi ilości powietrza to przyjmij 30 wymian, prędkości powietrza na nawiewnikach rzędu 5-6m/s
będzie działalo

Ok, to juz cos, dzieki. Moze ktos jeszcze ma jakis pomysl?

Wewnętrzna rezystancja i moc rozproszenia w rozdzielniach elektrycznych wyliczliśmy przy robieniu 1MW ogrzewania dróg na terenia zakładów Toyoty.
Przykłady
Wyłaczniki instalacyjne
10A-2W 16A - 2.1W 25A - 3.1W 40A - 4.2W 63A - 6W.
Styczniki moc rozproszenia cewki 63A - 4.2W.
To z pomiarów pamiętam.

Ale to chyba nie na temat?

Znowu ten dureń, po co komu ciepło z wyłaczników instalacyjnych do obliczeń mocy klimy w rozdzielni? zajmij się błaźnie mongołami.

Wartość mocy określa moc zasilanych z niej odbiorników i ma dość lużny związek z zyskami ciepła. Zyski te pochodzą od strat aparatury rozdzielczo-łączeniowej, czyli od wszelkiego rodzaju łączników, bezpieczników, kondesatorów itp. oraz szynoprzewodów i kabli. Producenci aparatury podają te straty (moce rozproszone) dla znamionowych obciążeń. Straty na kablach i szynach można wyliczyć z przekroju i rezystancji właściwej. W sumie obliczenie zysków ciepła w tym pzypadku to skomplikowana sprawa.

Jeżeli moc rozpraszna nie jest ci potrzebna do zysków ciepła to nie czytaj, ale po co ublizać? Myślałem, że pytasz poważnie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.