nagrzewnica elektryczna

Wszystko jest prawie jasne, gdy mamy do czynienia z nagrzewnicą wodna. W sytuacji gdy nagrzewnica jest elektryczna często o mocy ponad 30kW pojawiają się problemy.Jaki zastosować czas przedmuchu, gdy automatyka wysterowała wcześniej na pełną moc. Ustawiony czas 120s. na ogół wystarcza, ale co z tym czasem gdy wystarczyłoby 30s.? Mamy taki efekt że wentylator w czasie przedmuchu przez 90s. nawiewa powietrze zewnętrzne. Wystudza pomieszczenie. Inny producent central wentylacyjnych zastosował zamiast grzałek rurkowych spirale elektryczne. Czas bezwładności jest bardzo mały i przedmuch o czasie 30s. jest całkowicie wystarczający. Może mam zbyt małą wiedzę na temat wentylacji i ktoś mnie uświadomi w jaki sposób pozbyć się problemu przedmuchu nagrzewnicy elektrycznej po zakończeniu pracy.

Można zastosować dodatkowy czyjnik temp uaktywniany tylko po zakończeniu pracy - ale jeśli to jest wentylacja to przecież powinna pracować non stop. Innym rozwiazaniem jest wydłużenie czasu zwalniania silnika na falowniku o ile taki jest zainstalowany. Spowoduje to wysterowane negrzenicy na mniejzą moc aż do wyłączenia

Jeżeli w układzie automatyki jest sterownik, to wybieg na wychłodzenie grzałek można liczyć od ostatniego ich załączenia, co oznacza natychmiastowe wyłączenie w lecie.
Można też uzależnić czas wybiegu od mocy chwilowej na wyjściu ze sterownika w momencie otrzymania sygnału "wyłącz".
O ile pierwszy wariant stosuję standardowo i z powodzeniem, o tyle z drugim (łatwym do zrobienia) nigdy nie eksperymentowałem.
Nie warto za bardzo skracać wybiegu, bo w przypadku grzałek ala VTS ryzykujemy radykalne skrócenie ich żywotności. Przy rozruchu wszystko będzie OK, ale wystarczy, że użytkownik nie dopilnuje wymiany filtrów ...

Jest jeden taki sterrownik produkowany Polsce (IQ Controls), gdzie przy wyłączaniu wentylacji wentylatro pracuje do momentu, gdy temperatura opadnie poniżej ustawialnej wartości min. a limitem minimalnego czasu pracy. Dzięki temu sterownik wyłacza i pracuje ustawionyb okres czasu, chyba,ze temp, poadnie ponizej wartości min.

Śmieszny sterownik, a właściwie to tylko drobny regulator, nie wiem czy jest jakiś głupszy- chyba tylko RLU Siemensa

Śmieszny - nie powiedziałbym. Raczej "swoisty". Czyli niepodobny do wszystkich innych. Do wentylacji, klimatyzacji oraz węzłów cieplnych i kotłowni mają wszystko, z BMS włącznie (swoim). Ich najsilnieszy sterownik do central basenowych ma 35 we/wy, wyświetlacz graficzny i obsługuje wszystko w cetrali razem z pompą ciepła.
Jak robię prosty układ "zrób i zapomnij" to często ich używam bo jest to relatywnie tanie i niezawodne.

odnosnie IQ Controls i ich sławnych UNI to owszem mają taką opcję ale praktycznie można to zrealizować każdym sterownikiem na bazie temperatury nawiewu/czujnik za nagrzewnicą/ wyłącza wentylator gdy temperatura powietrza nawiewanego spadnie poniżej zadanej albo po nastawionym czasie timera. w swobodnie programalnym sterowniku realizacja tej funkcji to pikuś.Jeśli zaś mowa o najsilniejszym sterowniku do basenówek ,BMS -ie i innych gadzetach IQ to niestety to co oni sprzedają i proponują to inna jakość i inna półka i to raczej ta dolna.
Nawet w topornych RWX ,RLU i innych wynalazkach Siemensa
oprogramowanie napisane przed paroma latami można wczytać do aktualnie produkowanego klocka połączyć z innym w sies i będzie działać.
Proszę to zrobić z produktami IQ Controls wcześniej wyprodukowanymi .Jest to niemożliwe są po prostu niekompatybilne nie tylko z nowszymi produkami ale także z niczym innym.
Dlatego nie kożystam już z wynalazków i probię na Carelu.
jest miodzio.

Co do jakości - to byłbym ostrożny w ocenie i nie mylił funkcjonalności z niezawodnością oraz trwałością.Mialem już taką sytuację, że RLU wariował bo obok były falowniki, a UNI pracowal stabilnie. Co do wewnętrznej kompatybilności...fakt, zmieniali protkół. Ale jak oni piszą swój BMS to potrafią to wszystko zgrać i oprogramować wszystko, wlącznie z fontanną. W tym z kolei Siemens Ci nie pomoże, bo nie będą robić specjalnego projektu tylko pod jedno zelcenie. Ich BMS chodzi, widzialem widziałem to w praktyce na kiku obiektach, całkiem dużych, również w warszawce. Mój wniosek jest generalnie taki: ich zasadniczą wadą jest to, ze generalnie tylko oni umieją zestawić swój BMS. Jak będę mial zlecenie z ABW albo CBA / CBŚ na pewno wezmę ich...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.