Rekuperacja z kominkiem otawrtym

Chcę wykonać wentylację mechaniczną z centralą rekuperacyjną u klienta. Ale jest otwarty kominek o wymiarach komory 0,8( szerokość) x0,6 (wysokośc) x 0,5 ( głobokość)
Doprowadznie powietrza do spalania na ścianie komory spalania kominka o wymiarach 0,1x0,05 czyli trochę małe.
zgodnie z wytycznymi dla kominków otartych minimalna prędkośc w komorze spalania wynosi 0,2 m/s czyli w tym przypadku V=345 m3/h , czyli tyle trzeba min doprowadzić.
ten przewód doprowadzajacy może dostarczyć może dostarczyć około 50- 100 m3/h. Inwestor nie chce wymieniać kominka
Dobór jedostki o tyle większej, i takie nadciśnienie w salonie jest bez sensu.
Jak to rozwiazać?
Dziękuję za pomoc.

Chcę wykonać wentylację mechaniczną z centralą rekuperacyjną u klienta. Ale jest otwarty kominek o wymiarach komory 0,8( szerokość) x0,6 (wysokośc) x 0,5 ( głobokość)
Doprowadznie powietrza do spalania na ścianie komory spalania kominka o wymiarach 0,1x0,05 czyli trochę małe.
zgodnie z wytycznymi dla kominków otartych minimalna prędkośc .

Ciekawy problem - sam przeczytam coś interesującego

Rakuperator z biegiem kominkowym.

Niedawno projektowałem instalacje z kominkiem z płaszczem wodnym.Producent podawał że kominek ten 28kW spala 30-40m3/h powietrza.( a nie 345m3/h)

Sorry nie doczytałem ze kominek jest otwarty.Wtedy ilość spalanego powietrza jest dużo wieksza. A nie można jakimś oddzielnym przewodem doprowadzić powietrze do spalania . Na przewodzie zainstalować wentylator który bedzie sie włączać przy rozpalonym kominku.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.