Witam.
Czy krzywa chlodzenia na wykresie i-x w przypadku klimatyzatora z bezposrednim odparowaniem przebiega pionowo w dol (x=cons, Qch=deltaI*ro*V przy czym delta I=delta T) czy moze po krzywej (x-zmienne, Qch= deltaI*ro*V przy czym delta T
Witam.
Czy krzywa chlodzenia na wykresie i-x w przypadku klimatyzatora z bezposrednim odparowaniem przebiega pionowo w dol (x=cons, Qch=deltaI*ro*V przy czym delta I=delta T) czy moze po krzywej (x-zmienne, Qch= deltaI*ro*V przy czym delta T
przy czym deltaT
delta T mniejsze od delta I
Pionowo (x=const) do krzywej fi=100% potem w dół po tej krzywej do zadanej temperatury nawiewu.
Postępując wg tej zasady:
Mając dany model klimatyzatora o znanym Q oraz V wyliczylem deltaI i odmierzylem tą wartość na wykresie od punktu P (pomieszczenia) i odczytałem deltaT między temperaturą Tp (pomieszczenia) a Tn (nawiewu). Sprawdzając ile zysków przeniesie ten klimatyzator ze wzoru Q= V*ro*deltaT okazuje się że wbrew temu co twiedzą dystrybutorzy klimatyzatorów nie mogę dobrać klimatyzatora o mocy równej zyskom ciepła w pomieszczeniu.
Nie kapuje w czym rzecz.....
Czy starasz się dobrać klimatyzator? Czy sprawdzić dobór posiadanego urządzenia?
Podpowiem tylko że problem z doborem klimatyzacji jest tylko w jednym przypadku:
- gdy starasz się klimatyzować środowisko zewnętrzne (otoczenie) :))
W każdym innym przypadku kwestią zasadniczą jest tylko moc urządzenia lub ich ilość
Jeśli to nie byłby duży problem to też prosze.
mlynek.zuk@wp.pl
Owszem chcę dobra klimatyzator dla typowego pomieszczenia biurowego dla ktorego mam wyliczone zyski ciepła, jednak zaproponowany model przez sprzedawce ma moc rowną zyskom ciepła natomiast sprawdzając to z wykresu, moc klimatyzatora jest większa niż zyski. (moc urządzenia bedzie równa zyskom ale tylko do temp. punktu rosy, gdyż poniżej tej temperatury delta I jest większa od delta T)
(moc urządzenia bedzie równa zyskom ale tylko do temp. punktu rosy, gdyż poniżej tej temperatury delta I jest większa od delta T)
Nic w tym dziwnego... Delta I uwzględnia proces wykraplania pary wodnej z powietrza (ciepło utajone) które poniżej tr (punkt rosy)nie jest proporcjonalne ze zmianą temperatury.
Suma sumarum dalej nie rozumiem w czym problem.
Jeżeli moc jest równa zyskom do Fi 100% znaczy się że proces chłodzenia realizowany będzie bez wykraplania (delta i =delta t) co w okresie letnim nie jest dobrym rozwiązaniem - ale napewno urządzenie jest proprawnie dobrane
Przykladowo:
W mojej sytuacji epsilon=12000kJ/kg
Tpom=25C
Stad nanoszac na wykres otrzymuje delta T=10C
Z Q i V klimatyzatora wyliczam delta I=15,4kJ/kg
i dla Q=11,1 kW V=2150m3/k klimatyzator przeniesie zyski=7,2 kW
:) skomplikowana procedura :)
Może jednak zróbmy tak, podaj zyski, temperaturę obliczeniową wewnątrz (wilgotność wydaję się że przyjmiemy 50%) i określę wymaganą moc chłodniczą.
Dalej podaj Qch klimatyzatora i jego Vpow - sprawdzimy go.
Twój tok obliczeniowy jest troszke zagmatwany i wydaje się być nieproprawny.
Zyski 7kW, Tpom=25C, fi=50%
Qch klimatyzatora=11,1 kW, V=2150 m3/h
i teraz wszyco jasne :)
Wnoskując z mocy urządzenia 11,1 kW to jeśli wierzyć producentowi że jest to moc na parowniku przy założeniu twew.=25,0C, fi=50% i temperaturze skraplania 35,0C...to faktycznie Delta I wynosi 15,4 KJ/kg (Qch CAŁKOWITE = 11,1 kW).
Tym samym temperatura nawiewu wynosi 12,0C...wynikowo delta t nawiewu = 13,0K
Zakładając V=2150 m3/h i dt=13,0K uzyskujemy że przekazujemy do pomieszczenia moc chłodniczą JAWNĄ = 9,3 kW
Aha ... i jeszcze uwaga: mam nadzieję że znasz różnice pomiędzy mocą całkowitą i jawną :)
Ta różnica pomiędzy tymi mocami 11,1-9,3 to z kolei moc potrzebna na usunięcie ciepła utajonego (czyli wykroplonej pary wodnej z powietrza).
Wniosek: urządzenie jest przewymiarowane o około 2,3 kW (9,3-7,0)
Pozdrawiam
Wlasnie mialem napisac to samo ale Robert byl szybszy :)
Wojtku ..wynika z tego że obliczenia mamy poprawne, dzięki :)
Pozdrawiam