310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Dziwny objaw w klimatyzatorze.

Witam forumowiczów.
Na wezwanie klienta odnośnie dziwnej pracy sprężarki okazało się ,że klimatyzator z pompą ciepła dziwnie pracuje
w trybie grzanie ( dokłanie - dziwnie pracuje sprężarka).
Rzeczywiście w trybie chłodzenia wszystko jest O.K.
Ciśnienie na przewodzie gazowym ok. 4 bary ( R407) prąd sprężarki 7 A ( przy nominalnym prądzie wynoszącym 9.5 A) ,ale w momencie przełączenia na pompę , ciśnienie stopniowo rośnie aż do ciśnienia 34 bara i słychać nawet
na ucho że sprężarka zaczyna się dławić i prąd zaczyna rosnąć do 16A ( przy nominalnym 10,5A )
Myślę , że najprawdopodobniej uszkodzony będzie rurociąg ( zagnieciony ) , ale problemy są ze sprawdzeniem gdyż instalacja była montowana z dźwigu , a firma wykonująca instalację podobno nie istnieje . Klimatyzator nigdy nie był używany w trybie grzania i przez przypadek właściciel zauważył ( usłyszał ) dziwne objawy.
Czy macie może inne sugestie .Z góry dziękuję za pomoc.

Witam!
Coś więcej na temat instalacji, odległości między jednostkami, różnica wysokości, z opisu wnioskuję ze jego moc to ok 5,5 kW. Takie objawy mogą mieć wiele przyczyn, np: krótka instalacja + brak odbioru ciepła( w trybie grzania), itp.

Proponuję wymianę czynnika, może być w niej Azotlub powietrze. Mieliśmy podobną sytuacje w tym sezonie urządzenie 6kW pomogło

Instalacja ma okolo 15m , różnica wysokości 2 m (niżej jest jednostka zewnętrzna )Przewody 1/4 i 1/2 .
Dziwne jest to że z chłodzeniem jest O.K. ( przynajmniej wnioskuję tak po mierzonym prądzie) .Zawór dostępowy jest tylko na rurze 1/2.

Zdarzyło się kiedyś w McQ że przywiesił się zawór czterodrogowy i chociaż dzisiaj mi wstyd to potraktowałem go młotkiem i chociaż pomogło to nie polecam. Jednocześnie w tej samej jednostce wymiennik wewnętrzny był bryłą lodu a filtr był czarny. No ale pracował w fatalnych warunkach i 24/7 i miał za mało czynnika. żeby nie zanudzać: przed dobraniem się do agregatu musisz być pewny ze jednostka wew. jest 100% ok
Jeszcze jedno temp. nawiewu na kratce j.w. powinna być ok 8-12 oC (przy chłodzeniu) wtedy jest ok. (jeżeli jest inaczej niech mnie ktoś poprawi)
Pozdrawiam i powodzonka!

Zapomniałem dodać ze objawy były identyczne do twoich, sprężarkę wyłączała dopiero przeciążeniówka :) przy 28 barach na króćcu ssawnym!!

dla jednoznacznego określenia powodu złej pracy wypada zrobic nieco więcej pomiarów bezpośrednich parametrów pracy. Pomiar prądu jak najbardziej ale warto do niego podstawić temperatury i wówczas można próbować ustalić usterkę. Jak wcześniej wspomina Webi często może być to usterka zaworu czterodrogowego w tym wypadku mechaniczne zacinanie się suwaka selenoidowego. Ale przed grzebaniem w czesci chłodniczej warto sprawdzić zachowanie j. wewnętrznej, czystość, pracę wentylatora i oczywiście temperatury.

Sprawdzenie instalacji zacząłem od dokładnego sprawdzenia czystości jednostki wewnętrznej i zewnętrznej . Lamelki są czyste , więc wymiana ciepła jest O.K.Wentylatory też działają dobrze.

Może wilgoć w układzie?
Milem podobny przypadek - powodem byla wilgoć w układzie.
A czy na grzaniu ta klima grzeje? czy tylko daje wysokie ciśnienie? Miałem tez przypadek z zagięta rurą na rurociągi i to bardzo mocno zagieta i grzanie i chlodzeni bylo ok pomimo mocnego zdławienia, więc nie sądze aby to byla wina rurociągu.

Dzisiaj bylem jeszcze raz sprawdzać całość.
Zawór czterodrogowy jest OK (slychać pracę trzpienia i słychac że czynnik się się rozpręża w czasie przełączenia przy pracującym agregacie)
Ciśnienie w czasie chlodzenie 4 bary , prąd 8 A.
Temperatura powietrza wylotowego z jednostki wew.11-15st.C
Temperatura rurociągu z skraplaczem w trakcie chłodzenia ok.22-25stC.
Pompa też działa tylko ten raptowny wzrost ciśnienia i prądu nie pozwala mi na wykonanie dokładniejszych pomiarów.
Wilgoc w ukladzie ? To czemu na chłodzeniu byłoby wszystko w porządku.

według mnie brak odbioru ciepła lub zawór do wymiany możesz słyszeć że działa ale go nie widzisz ja miałem taki przypadek i zawór pomógł lub zobacz czym jest chłodzony skraplacz moze brak dopływu wody chłodzącej ciśnienia natychmiast ci wzrosną

wydaje mi się ,że po prostu klimatyzator jest przeładowany
Być może firma instalacyjna próbowała maxymalnie wyżyłować wydajność .ńiezależnie od wszystkiego należy zacząć od ściągnięcia czynnika i napełnienia zgodnie z tabl.znam.
pozdrawiam awax

zabity filterek w skraplaczu,przy zaworze rozpreznym.jak wytniesz kapilarke to go napelnisz i bedzie ganial tylko chlodzacy.zapchala sie syfem i rosnie wysokie,normalny objaw.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.