310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Problem z kotłem Vaillant - chodzącym non stop

Witam, mam nowy kocioł vaillant turbotec 24 KW jednofunkcyjny + zasobnik - z zamkniętą komorą spalania i problem ponieważ kocioł chodzi bez przerwy. To znaczy nie wyłącza się nawet na chwilę, chodzi nawet bez sekundy przerwy i cały czas kotłuje gaz - idzie jego zatrważająca ilość - nawet gdy ma niezawysoką temperaturę wyjścia z kotła. Czy przyczyną możę być brak regulatora pokojwego? Czy można podłączyć w przyparku regulatora pogodowego calormatic 430 bez czujnika zewnętrzengo (tzn. tylko czujnik wewnętrzny)? Dziękiuje i pozdrawiam.

regulator pokojowy do kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ??

Tak.

Sterowanie pokojowe minimum zalecam pogodówkę/color MATIC 430 jest pogodówką w zestawie ma czujnik zewnętrzny więc nie powinno być problemu/ i termostaty na grzejnikach

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.