310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

pomiar nawiewników szczelinowych

jaki pomiar powino sie stowsowac przy nich ?

Regulatory CAV na zasilaniu :P

lub pomiar sondą w kanale ( niestety takie sondy są dość drogie, wiec 90% instalatorów nawet na zdjeciu ich nie widziała)

mowisz o pitocie lub anemometrze fi16? :> a co jesli nie ma regulatorow cav a podlaczenie jest fleksem i z reguly brak jakiegokolwiek prostego odcinka

Musisz zrobić dyfuzor przyłożyć go do jednego nawiewnika gdzie możesz zmierzyć wydajność przed - mierzysz - następnie mierzysz na dyfuzorze i wiesz już jaką masz różnice pomiędzy tymi dwoma pomiarami dzielisz je przez siebie i to jest faktor tego dyfuzora i wtedy możesz mierzyć następne -
Powodzenia

Z regulatorami to była raczej docinka - na etapie projektowania nalezało przewidzieć, że będą z tym jaja i dać mieszkowe regulatory np. Hidria ( wychodzą takie po 70pln za sztukę i problem z głowy)

A sondy ja kiedyś używałem takiej:
http://www.tsi.com/en-1033/models/3952/ta460.aspx

końcówkę można zgiąć i obrócić pod dowlnym kątem, średnica końcówki to jakieś 4-5mm. zginasz pod kątem 90 stopni i wpychasz przez szczelinę aż do kanału lub mierzysz prędkość w samej szczelinie - proste, i dokładne, ale najpierw trzeba zainwestowac

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.