proszę o pomoc zostałam sama z piecem:) i nie wiem czy dobrze mam ustawione parametry aby wszystko było ok proszę aby ktoś fachowym okiem przyjrzał się i ewentualnie poprawił Moje parametry
tem zadana 50 stopni
cP czas przedmuchu w stanie nadzoru-13
cb czas przerwy w stanie nadzoru - 5
PP krotność podawania w podtrzymaniu -3
od obroty w podtrzymaniu-4
ŁP temp załączenia pompy -35
Łu temp wył regulatora -30
oG obroty maksymalne -4
cd czas między podawaniem -27
cu czas podawania -8
nie wiem czy to dobre ustawienia bo nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe,dodam jeszcze że jak osiagnie 50 wchodzi w stan nadzoru przez 9 min rośnie do 51,3 i spada przez 32 min do 48,9 i zaczyna na nowo cykl ciągle spada do 48,6 stopni i znowu rośnie do 50 przez 9 minut