310
305
Strefa ekspertów HVACR

parametry do ling kombi z sterownikiem pogodowym

jakie dobrać ustawienia . wtej chwili mam ustawione:podawanie 11 przerwa 50 podtrzymanie 25. serwisantustawił temp. na60 stopni. piecyk minimalnie nis spala cołkowicie węgla a czas pracy w momęcie grzania cwu o ok 23stopni to ok 1,5-2,5 h. czy to normalne?

Witam
Wszystko zależy od od mocy kotła.
dla kotłów najczęściej stosowanych mocy 20-30kW nastawy dla eko-groszku to czas podawania i postoju przykładowo: 25kW 5s-podawanie 15s-postój dla kotłów LING. Zależy też jeszcze od tempa podawania. Najlepiej porozmawiać z producentem.
Czasy dlatego takie krótkie by kocioł palił małymi dawkami i spokojnie wszystko spalał - wraz z sybstancjami lotnymi.
Te czasy odpowiadaja też ilości paliwa podawanej w czasie. odnoszą to do wartośći opalowej paliwa otrzymujemy moc doprowadzaną do kotła z paliwa a następnie (po przemnożeniu przez sprawność) moc daną wodzie grzewczej.

Niestety aby kocioł miał swoja moc i umiał nagrzać musi zspalac węgiel. Nic z niczego się nie bierze.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.