310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

dymi sie z zasobnika klimosz

jestem posiadaczem ling kombi klimosza
od nowosci dymi sie z zasobnika
przy otwartym ulatnia sie biały dym
w firmie klimosz telefonicznie powiedzieli ze nie wiedza dlaczego
prosze sobie uszcelnic
i tyle
serwisant przyjechał
i nie pokazał sie na naprawe
rece opadają

uszcelniłem połaczenie zasobnika i wszystkie szceliny przy silniku oraz zasobniku
no teraz nie leci
ale gdy otworze zaraz jest to samo

prosze o pomoc

Gdy napływ powietrza do kotła jest większy od ciągu kominowego to kocioł będzie dymić. Trzeba dojść do tego, co jest powodem za małego ciągu kominowego:
- zły komin (dziurawy, przekucia do innych kanałów kominowych)
- za mały przekrój lub wysokość
- nieocieplony komin zewnętrzny
- dodatkowe urządzenia podłączone do tego samego kanału kominowego
- zanieczyszczony komin lub kocioł
- złej konstrukcji kolano lub kolana na drodze do komina (za duże kąty, za dużo kolan)
- brak wzniosowego zamontowania przyłącza kominowego spaliny już po wyjściu z kotła powinny iść lekkim skosem w górę)
- za głębokie wpuszczenie przyłącza w komin
- kratka wentylacyjna pod sufitem o zbyt dużych rozmiarach(kratka może generować ciąg w złym kierunku)

Dodatkowo przy kotłach z nadmuchem należałoby ograniczyć ilość podawanego powietrza:
- metalową przysłoną która jest najczęściej na wentylatorze
- w parametrach ustawianych na sterowniku kotła

Nie bede sie powtarzał po koledze ale pozwole sobie dodać tylko jedno
- doprowadzenie powietrza do kotłowni (kratka nawiewna, nawietrzak), kazdy kij ma dwa konce jeśli jednym końcem ma ciągnąć to drugim musi dmuchać.

dzieki za sugestie
myśle ze z tych uwag wybiore kilka ,dwie które mnie dotyczą
na pewno mam brak wzniosowego ujscia spalin z czopucha
kratka wentylacyjna pod sufitem moze pobierac za duzo powietrza ,ssac z kotłowni .
zabieram sie do pracy .
dziękuje i pozdrawiam .

Błędem jest również sterowanie ilością doprowadzanego powietrza do spalania za pomocą przesłon w czopuchu komina (jeśli takowe są w konstrukcji kotła). cała regulacja powinna odbywać się za pomocą wentylatora ponieważ wentylator będzie tłoczył powietrze do kotła a wszelkimi szczelinami będzie infiltrować jeśli komin tego nie odbierze.

NIE POLECAM. Opinie można było zamieścić na ich stronie ( klimosz ) a już nie można czyli mówi to samo za siebie. Poleciałem na 10 lat gwarancji, bo nie wiedziałem, że stalowe kotły też tyle mają. Rozmawiając z przedztawicielem firmy klimosz, że ma buć ten piec do domu poniemieckiego nie powiedział mi, że musi być on poza pomieszczeniem mieszkalnym, bo dymi się z niego po przymknięciu czopucha. Wg tabeli miał mieć 50 KW a na tabliczce znam. napisali 46 KW. Ma podłączenia z tyłu więc woda nie przechodzi przez cały piec jak w stalowym, bo tam jest przyłącze z tyłu i z przodu - bok. Gabaryty pieca są mniejsze niś stalowego za te same pieniądze wiec powierzchnie wymiany mniejsza. Spaliny lecą prosto w komin bo nie ma kanałów, bo składa się z takiej samej budowy członów, które trudno czyścić, zakamarki - nie jest to prosta blacha, a jak siezasmoli to zupełnie wszysto w komin leci. Ruszka wodne ale elem. idą w poprzek czyli haczykiem trzeba pod dolnymi drzwiczkami , a jak trzeba tylko z tyłu to siepoprostu nie da. Od dołu do rusztu bardzo mała odległość, czyli popiól to na kolanach. Piec jest niby na drewno z powiększonym otworem zasypowym ale co z tego jak następny człon przysłania otwór od góry, czyli nic grubego i tak nie wejdzie.

Gość: jacek

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.