316
305
Strefa ekspertów HVACR

nieprawidlowa wentylacja w kamienicy - nawiewanie powietrza do mieszkania

Mieszkam w przedwojennej kamienicy. Mieszkanie jest na parterze. Jedyny w mieszkanie komin wentylacyjny o długości ok. 15 m. znajduje sie w kuchni. Jest jedynym w pionie i przy okazji "zbiera" po drodze powietrze z pozostałych lokali znajdujących się nade mną. Do kuchni przylega ubikacja - poprzedni własciciel zaadoptował spiżarkę. Kubatura ubikacji - 5m3, kubatura kuchni - 25m3.
W ubikacji jest wybity otwór wentylacyjny i umieszczono w nim wentylator o mocy 100m3/h . Na zewnątrz jest pionowa rura o przekroju 100mm i długości poniżej wentylatora 1m a powyżej 3m.
W drzwiach między kuchnią a ubikacją są otwory wentylacyjne.
Problem polega na tym, że wentylator w ubikacji nie daje rady wyciągać powietrza na zewnątrz. To znaczy - wyciąga, ale bardzo słabo i wiekszość zapachów przedostaje się do kuchni. Ponadto, kiedy jest wyłączony - powietrze nawiewane jest z zewnątrz do środka ubikacji i przez otwory w drzwiach - do kuchni. Podejrzewam, ze przewód wentylacyjny w kuchni dominuje nad tym z ubikacji. Podobnie jest z łazienką. Mieści się kilka metrów od kuchni, oddziela je przedpokój, a mimo to wentylator nie wyciąga powietrza (robiłem próby dymne).
Co w takim wypadku robić?
Czy można poprowadzić przewody wentylacyjne z tych pomieszczeń i podłączyć je do tego jednego, wspólnego przewodu wentylacyjnego w kuchni?
Czy wtedy powietrze wyciągane z ubikacji i łazienki nie będzie wtłaczane do kuchni?
Jak ewentualnie inaczej rozwiązać problemy z wentylacją tych pomieszczeń?
Czy nawiewniki w oknach (w calym mieszkaniu plastiki) pomogą?
Dodam, ze w kuchni znajduje się także piec CO dwufunkcyjny.
Proszę o porady.

no fakt nieprzyjemna sprawa.
Prawdopodobnie przewod wentylacji grawitacyjnej w kuchni wytwarza podcisnienie wieksze niz to ktore moze wytworzyc wentylatorek, oprocz tego kociolek rowniez robi swoje poniewaz zuzywa powietrze potrzebne do spalania i przez to podcisnienie w mieszkaniu sie zwieksza. Szczelne okna zalatwiaja sprawe doplywu swiezego i w ten sposob jedyna droga dla powietrza jest niestety kibel.
Rozwiazaniem moze byc mocny wentylator lazienkowy w WC ale to niezgodne z przepisami, bo komus mozna zrobic brzydkie zapachy, chyba ze jest to osobny przewod to wtedy ewentualnie, natomiast lepszym wyjsciem jest rozszczelnic mieszkanie, czyli zapewnic otwory przy oknach, z tym ze wplywajace powietrze trzeba bedzie ogrzac. Mozna sprobowac po trochu i tego i tego a dodatkowo przydlawic otwor w kuchni.
Po prostu trzeba posprawdzac co najlepiej skutkuje (otworzyc okna np. i wtedy zobaczyc czy sie zmienilo) Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.