310
305
Strefa ekspertów HVACR

Napiszcie jak wam się PALI???

Podzielmy się opiniami w sezonie grzewczym 2008-2009)
U mnie cacy,tylko tym razem trafiłem na groszek nie najlepszej jakości ,choć zapłaciłem za jakość najlepszą)
Może to nie jest powod do śmiechu ,ale smutek też nie pomoże...)

mam kielar-eco piec,węgiel wziałem z Woli RETOPAL,a problem polega ze sie robia pieronskie spieki,temp.kotła zadana 46,podaje przez 14 sekund ,co 40 sekund,czy moze cos zle ustawione jest czy moze z wegelm cos nie tak,pozatym na wieczór jest wiaderko popiołu i niedopalonego wegla,przez okres tygodnia miałem wegiel z Juliusza EKO-RET ze Sosnofca i spieków nie była az tak duzych.czy jest mozliwe ze czym inny wegiel tym inne ustawienia sie daje?czy moze faktycznie róznica w weglu jest.za wszelkie porady i uwagi z góry dzieki i pozdrawiam

Retopal do tych pieców się nie nadaje ma bardzo małą wartość energetyczną ,natomiast ekoret jest bardzo dobry ale czasy postaraj się zmniejszyć czas podawania u-1 5 s.u-2 20do 27 s. jeśli są spieki to zmniejsz powietrze tylko nie za dużo bo będzie kopcić no i nie napisałeś jaki masz sterownik GECO czy Recalt

ja juz ci Andrzej dziekuje za info ,a sterownik st-37 mam,pozdrawiam

jeszcze jedno pytanko-jest równiez EKO-EVOLUTION 26,99 KJ/KG oraz EKO FINS co o tych paliwach sadzicie?one tez sa z Juliusza tak jak reko ret

Wojtek zmniejsz czas pracy podawania np 10 sek i wydłuż czas przerwy do 45sek.
Nadmuch tak jak napisal Andrzej zmniejsz na 1.
Przysloń dmuchawę w 80-90 procentach.
Paliłem retopalem w lato do ogrzewania wody i przyznam ,że do spalenia na popiół bez spieków potrzebuje więcej czasu i mniejszego nadmuchu.
Podzielem również zdanie Andrzeja ,że jest mało kaloryczny.
Pozdr.

Wojtek najlepiej poczytaj opinii. Szczerze powiem ,że za każdym razem czy to workowany czy luzem trzeba minimalnie przestawiać piec. W tym roku kupilem 5 ton,żeby nie bawić się w ciągłe przestawianie. Tak się sklada,że mam gdzie skladować ,bo w większości prezypadków stanowi to kłopot.

http://systemyogrzewania.pl/forum/wypowiedzi.asp?idw=1229&idg=6

rzadziak1 dzieki bardzo za info,teraz np.pale juz kilka dni eko-retem i jest cacy,tylko ze zas mi dwa worki ida -zasypuje wieczorem i na nastepny wieczór zas dosypuje,jest to normalne?przeca ja zaczynam palic jak w hucie batory tyla wegla idzie mam u-1 8s.u-2 36,nadmuch 6

Wojtek...Dwa worki na dobę??? A po ile te worki mają kilogramów? To ile kg spalasz na dobę? bo aż mi włosy dęba stanęły)))

25 kilo jeden,hmmm czyli cos nie tak jest z ustawieniami jezeli za duzo daje

Wojtek przestaw piec bo Cię zje przez zimę, dwa wory na dobę to jest 50 kg x 7dni?, 350 kg na tydzień?!!!szok
Ile KW ma Twój piec? Jaką powierzchnię ogrzewasz? Przestaw tak jak Ci napisałem powyżej i nie dygaj,no chyba ,że nie wiesz co z mamoną robić))))

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.