310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

na co dobierac naw/wyw/centrale i reszte

na ktora objetosc powietrza klimatyzacyjnego dobierac reszte??
- na krotnosc wymiany V=18000m3/s
- na obciazenie cieplne V=3200m3/s
- kryterium higieniczne V=520m3/s
w sumie to wydaje mi sie ze na Vmax czyli od krotnoscie ale niech ktos potwierdzi badz zaprzeczy...pozdrawiam

a jakie to jest pomieszczenie? tj jaki rodzaj np czy sala konferencyjna, czy pokój, czy korytarz itd?

sklep wsp wielokrotnosci 6 kubatura 3000m3 v pow wentyl 18000m3 juz zaczelem dobierac nawiew/wywiew ale kratki bo tylko te puszczaja po 1000m3/h

Co właściwie mówi Tobie krotnośc wymian. Moim zdaniem nic.
Używa się jej tylko gdy nie jesteś wstanie obliczyć obciążenia ceplnego.

z tego co piszesz w sklepie będzie pzrebywac tylko 15-20 osób? na 3000m2 powierzni, mało prawdopodobne.
Załóż ekstermalną ilośc osób jak ajest możliwa.
Jeśli wymagania higieniczne nie pzrekraczają ilości projektowanego powietrza z obciążenia cieplnego- to pzryjmij ilość na obciążenie cieplne.
ZANIM jednak to zrobisz - zadzwoń do SANEPID-u lokalnego i sie upewnij co oni myśła na ten temat. Wtedy zrobisz projekt na 100% pewności - bo sie mogą uprzezć na wymiany jako standard do ilości powietrza.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.