316
305
Strefa ekspertów HVACR

Likwidacja instalacji chłodniczej na czynnik HCFC

Witam ponownie,
Proszę o podpowiedź, stoimy przed problemem likwidacji instalacji chłodniczej na czynnik R-22, czy po ściągnięciu gazu i uprzednim opróżnieniu jej z oleju można elementy tej instalacji sprzedać na złom? Czy w karcie urządzenia należy dokonać wpisu o likwidacji?

Witam Panie Pawle,
Ustawa ozonowa z 2004 r. wprowadziła zakaz obrotu "urządzeniami zawierającymi substancje kontrolowane". Jeśli więc opróżni Pan urządzenie z czynnika HCFC, to można je legalnie sprzedać - oczywiście w całości lub w częściach. Zakładając, że jest to urządzenia o pojemności czynnika >3 kg, w karcie urządzenia faktycznie wpisałbym adnotację o likwidacji urządzenia. Nie znam przepisów (bo chyba ich nie ma) przez ile czasu należy przechowywać taką kartę po zlikwidowanym urządzeniu, ale na wszelki wypadek - przyjąłbym analogicznie jak w przypadku dokumentów księgowo-podatkowych: 5 lat.
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński, Fundacja PROZON

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź Panie Michale.
Pozdrawiam,
Paweł

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.