Projekt instalacji chłodniczej

Szukam projektu instalacji chłodniczej freonowej(mroźnia, komora chłodnicza)w celu zaprojektowania do tej instalacji system odzysku ciepła skraplania. Jesli ktos ma taki projekt, lub może cos takiego zdobyć to proszę o informacje. Z góry dziekuję.

komra chłodnicza czy mroźnia to barzo prosta instalacja. Oczywiście zakładam taką małą komorę na jakieś powiedzmy 3-5 kW mocy chłodncizej. Prosto: sprężarka (proste sterowania 1 presak na tłoczeniu 1 na ssaniu ) tłoczy na skraplacz (mozę być też sterowany presostatami) (albo po drodze na odzysk ciepła - tu mozęsz odzyskac ciepło przegrzania jeśli nie zakłądasz odysku całegociepła przegrzania i skraplania) , ze skraplacza ciecz płynie sobie na zbiornik (jak >300 l/bar to masz zawór bezpieczeństwa na nim. ze zbiornika ciecz płynie do parownika przepływajac po drodze przez zawór elektromag netyczny , filtr i zawór termostatyczny. W parowniku przy mniejszym ciśnieniu odparowuje i pary z parownika zasysane są przez sprężarke. I tak w kólko.............w kólko .........i w kółko. To najprostrzy układ.

Dzięki za info, idea odzysku ciepła i zasada działania układu chłodnizcego z odzyskiem jest mi znana.
Szukam projektu takiej instalacji chłodniczej dla komory chłodniczej bądz mrozniczej, którą mozna by wyposazyc w odzysk ciepła i oczywiście racjonalnie to ciepło wykorzystac, np. do celów grzewczych

witam,
dobór urzadzeń jest prosty. zasade działania znasz. Dobrać urzdzenia to ic trudnego, bilans komory podobnie. Komora chłodicza to najprostrzy układ - jeden parownik (zazwyczaj jak nie wielka) i 1 sprężarka.......................

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.