Witam, może się komuś przydadzą informacje:
miałem okazję serwisować kilka reku Vents, a i sam używam. Jeżeli chodzi o błąd TE5 to może on wynikać z kilku powodów:
Jeżeli nie mamy nagrzewnicy wstępnej, koniecznie należy ustawić tryb OFF Wentylatora nawiewu (menu inżynieryjne) jako aktywne i koniecznie czas pracy skrócić do 10 min, czas przerwy 9-10 min( przy temp. do -15 st sprawdza się),
-Sprawdzić filtr wywiewny - zatkany nie ogrzewa wymiennika i dochodzi do szronienia i niedogrzania pow. nawiewanego.
Jak już nam zamrozi wymiennik, należy centralę uruchomić, otworzyć klapę rewizyjną, zablokować komorę wentylatora nawiewu np tekturą i pozwolić powietrzu z pomieszczenia odszronić wymiennik (sprawdzone - działa :):):) ),
Poza tym urządzenia proste, niedrogie części i oszczędne (pierwszy bieg to około 40W mocy :) )
Kolejną przyczyną błędu może być też awaria wentylatora wywiewu.