Witam, mam piec Seko Eko-R 25kW. Aby piec chodził w miarę wydajnie, trzeba go regularnie czyścić (min. raz na 2 tygodnie, im częściej, a zarazem im mniej osadu, tym więcej ciepła zostanie oddane wodzie). Najważniejszą sprawą jest to, by dmuchawa była na niewielkich obrotach, żeby nie wydmuchiwała ciepła z kotła oraz żeby kupka żaru była stożkowa, ani nie płaska, ani nie zapadnięta, ogień powinien palić się obszernie i w miarę spokojnie, a nie jak z palnika. U mnie chodzi na biegu nr 1 (sterownik st-37) i do tego mam bardzo przysłonięty wentylator. Fazę dogrzewania najlepiej ustawiać przyjmując sobie sumę podawania i przerwy jako np 1min i zmieniać te parametry tak, żeby ich suma była ciągle minutą, to daje najlepsze rezultaty, najgorsze jest skakanie z tym w ciemno. Przykładowe ustawienia: podawanie 18s, przerwa 42s, faza przepalania (podawanie 5 sekund) co 2 minuty (tak, żeby stożek się nie zapadł w fazie gdy temp mamy powyżej zadanej), dmuchawa na 1. Ważne jest również porządna instalacja czujnika temperatury kotła, najlepszą metodą jest zalanie go olejem (tak, żeby olej nie dostał się do środka czujnika) i odizolowanie (np pianka do rur) od warunków zewnętrznych. U mnie po zalaniu okazało się, że temperatura faktyczna jest prawie 10 stopni wyższa niż ta, którą pokazywał mi czujnik nie zalany. No i oczywiście ważne jest posiadanie w instalacji zaworu czterodrożnego.