Witam
Pytanie do fachowców z branży chłodniczej
Mam zamontowany klimatyzator LG LSK 2465cl moc 7,03 kw.
Fachowiec, który montował klimatyzator powiedział, że odparowanie czynnika w klimatyzatorach powinno być ustawione w + .Ja mam + 2 stopnie odparowania. Zawór jest wilgotny, lecz nie szroni się.Na początku jak go zamontowali było mniej czynnik R22 i zawór lekko szronił i wydaje mi się że powietrze na wylocie w jednostce wewnętrznej było chłodniejsze szybciej schładzał powietrze. Po roku na przeglądzie dobili gazu i rura końcowa nie szroni. Powiedziałem mu żeby jednak zmniejszył ilość gazu to będzie lepiej chłodził. Odpowiedział że to będzie niedobrze dla sprężarki. i lepiej nie ryzykować .Dodaje że nawet przez dwa dni nie ma skroplin w jednostce wewnętrznej.
Mam z tego powodu pytanie czy odparowanie czynnika + 2 stopnie na zaworze jest prawidłowe i czy w razie zmniejszenia czynnika chłodniczego szkodzi to sprężarce
Pozdrawiam
Andrzej