310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

wysokie odparowanie

emat: wysokie odparowanie Data: 2007-07-22
Mimo wymiany zaworu rozprężnego odparowanie utrzymuje się na poziomie ok.6 bar a agregat uzyskuje ok.50% wydajności chłodniczej.Zawór nie reaguje na regulacje.Co może być przyczyną?

Sprawdź czy jest dysza rozprężna na wejściu zaworu

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.