310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

klapy p.poż dla okapów kuchennych.

nie wiem ..może taki temat już był, ale trudno.
mam pytanie. ponieważ chciałem zainstalować klapy p.poż przy okapach kuchennych i nie wiem za bardzo jaki "wyzwalacz" do nich trzeba użyć: czy wyzwalanie przy 72C czy przy 95C ? albo może jeszcze inne rozwiązanie.

95°C, jeśli już. Opary są gorące.A sama idea klapy w palnym i wybuchowym ciągu jest IMHO kontrowersyjna. Jakie obszary wydzielać ma ta klapa ?

klapa ma chronić poszczególne kondygnacje. pomysł chyba nie jest kontrowersyjny. Takie jest moje zdanie i pewnie niejednego Strażaka też :]

zamiast klapy zastosuj płyty ognioodporne na kanale i po sprawie

z całym szacunkiem dla "eureka" ale jak niby płyta ognioodporna ma chronić przed przedostawaniem się gorących gazów i dymu, które będą w kanale okapu kuchennego ?

no nie wiem czy dobrze zrozumiałem temat, ale te klapy miały posłużyć w celu oddzielenia ppoż poszczególnych kondygnacji. w kanale z okapu kuchennego jest taka ilość oparów z tłuszczami i innymi zanieczyszczeniami,że trzeba byłoby bardzo często czyścić klapy. drogim ale skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie kanałów z blachy kwasoodpornej obłożonych na całej długości płytami np Ridurit

dobrze zrozumiałeś/aś temat Eureka. ale same płyty nie wystarczą. z tym czyszczeniem masz racje. może jednak filtry w okapie pochłoną większą część zanieczyszczeń.

piszę o tym bo spotkałem się z projektem (zatwierdzonym przez strażaka) w którym zastosowano takie rozwiązanie z płytami o odpowiedniej odporności ogniowej. trochę zasugerowałem się warunkami technicznymi (rozdział 6). wiem że ze strażą nie jest łatwa sprawa, ale co w przypadku gdy instalację wyciągową okapu trzeba prowadzić przez kilka stropów.

właśnie taką mam sytuację. i dlatego chce zastosować klapy dla każdej z kondygnacji. Zobaczymy przy oddaniu co z tego będzie.

Rozumie ze okap znajduje sie w wydzielonej strefie pozarowej.
Czy poza tą strefą na kanale wentylacyjnym który odprowadza powietrze z okapu znajdują sie jeszcze jakies elemety wywiewne lub inne okapy?

Obłóż kanał conlitem albo podobnym o danej odporności ogniowej i po kłopocie.Przejścia zabezpieczyć promastopem.

Dokładnie - lepiej obuduj kanał do odpowiedniej odporności ogniowej.

Samo obudowanie płytami ognioodpornymi nie wystarczy jezeli na kanale wentylacyjnym poza strefą poż. w której zainstalaowany jest okap są jeszcze inne urządzenie wywiewne ( inny okap, kratka, anemostat).

kto łączy okap z kratką wywiewna w innym pomieszczeniu niż kuchnia ?...smród z kanału przy niepracującym okapie .

dla pasjonatów łączenia okapów i kratek w jednym ciągu polecam piekielnie drogie kratki o danej odpornoci ogniowej albo klapa w przegrodzie typu VIP mercor i kratka.Vip bo przesłona "nie wychodzi poza" krawędź klapy.zabezpieczyć przejścia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.