310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

czy konieczna klapa p.poż?

Witam, mam taki problem ze strażakiem. Umieściłem centralę nawiewną nad sufitem podwieszonym w pomieszczeniu gospodarczym. Pomieszczenie nie było wydzielone pożarowo. W momencie kiedy to zobaczył strażak kazał wstawić mi klapy p.poż. na kanałach nawiewnym i czerpnym. Czy to jest konieczne? Wiele razy zdarzało mi się tak projektować i nigdy klapy nie wstawiałem i żaden strażak się nie czepiał. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

jeżeli nie przechodzisz z kanałami przez strefy pożarowe to nie musisz stosować klap i powiedz temu strażakowi aby się dobrze zapoznał z prawem budowlanym i przepisami ppoż

Moze niech wyjasni najprościej co jest podstawą do zastosowania klap.

§ 268. [Odporność ogniowa wentylacji]
5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

oraz dalej:
4.[143] Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5.

Nie bardzo rozumiem kolego Damianowski. Jak wstawię najprostszą centralkę, np. VS10 (wentylator + tłumik), albo sam wentylator ~500m3/h, to zwykłe (nie wydzielone pożarowo) pomieszczenie gospodarcze staje się maszynownią? A może nie mogę w pomieszczeniu gospodarczym zamontować wentylatora nawiewnego?
Zdaję sobie sprawę, że strażak to ciężki temat, ale są chyba jakieś granice.

przepisy to jedno, ich interpretacja to drugie, a ich poprawność i zasadność to trzecie.............
brakuje w polskich przepisach wielu definicji..........wprawdzie w WT są na początku definicje ale nie wyczerpują one tematu.

co to jest maszynownia wentylacyjna? miejsce w którym stoi centrala klimatyzacyjna? a może miejsce w którym stoi wentylator? A może by wprowadzić definicje która by mówiła że maszynownia wentylacyjna to miejsce w którym stoją urządzenia do obróbki powietrza o wydajności większej niż np 10000 m3/h - jest to przykład definicji.

Wielu strażaków cytuje przepisy bez ich zrozumienia bo w przepisach nie ma wyjaśnienia merytorycznego dlaczego taki przepis w ogóle istnieje.

Marcin82 jaki wydatek ma ta centrala?? pewnie max 5000m3/h..........
ile stref pożarowych obsługuje? ile kondygnacji obsługuje?
Pewnie dałeś tą centrale w jakimś lokalu usługowym. Napisz czy w lokalu są tryskacze, hydranty, czujki dymu instalacja SAP albo DSO?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.