Czy ktoś wie, czy kanały wentylacyjne z PVC z łącznikami z polistyrenu (sprzedawane w super marketach budowlanych) mogą być w Polsce stosowane do budowy instalacji wentylacyjnej, np. z pomieszczeń kuchennych, łazienki bez pieca, itd.? Wszyscy kominiarze zgodnie twierdzą, że takie kanały nie mają dopuszczenia do tego celu i odmawiają przyjęcia takiej wentylacji. Może ktoś zna aspekt prawny takich rozwiązań?

Co prawda ja dopiero zaczynam nauke na PW, a w wykonastwie 1rok jestem. Jednakze jesli chodzi o tak zwany Winidur, to wcale sie nie dziwie. To jest material podatny na cieplo, i uzywany raczej w przemyslowce.

Należy rozróżniać wymagania dla kanału kominowego wentylacji grawitacyjnej który musi wytworzyć ciąg kominowy, który musi posiadać strukture akumulującą ciepło od łącznika gdzie przepływ jest wymuszony z większymi prędkościami. Czy widziałeś jak w łazience na zimnych rurach kanalizacyjnych lub wodnych wykrapla się para wodna.
www.kkp.pop.pl

A może dlatego:
http://www.domus.com.pl/page.php?idkat=545
"Wszystkie kanały oraz kształki wykonane są z najwyższej jakości NIEZAPALNYCH tworzyw sztucznych spełniających normy DIN 4102/B1"
W Dz.75
§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny byç wykonane
z materiaΠów NIEPALNYCH, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okΠadziny przewodów
wentylacyjnych mogà byç stosowane tylko na zewn
´trznej ich powierzchni w sposób zapewniajàcy nierozprzestrzenianie
ognia.
2. Dopuszcza si´ w budynkach PM, z wyjàtkiem gara
˝y, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniajàcych
ognia, pod warunkiem ˝e nie sà one
prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepΠywa
nimi powietrze o temperaturze powy˝ej 85°C lub
zanieczyszczenia mogàce si´ odkΠadaç.

Nie wiem czy wczytaliście się w par. 267 ust.5. Dz.U. nr 75/2002r. a on dopuszcza wykonanie przewodów wentylacji wywiewnej pomieszczeń kuchennych lub wnęk kuchennych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych.

O zgrozo w projekcie nowelizacji rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ten paragraf zostaje.
Dobrze by było, aby zaczęto rozróżniać, co to jest przewód wentylacyjny a co to jest kanał wentylacji grawitacyjnej, co to jest przewód spalinowy a co to jest kanał spalinowy, co to jest przewód dymowy a co to jest kanał dymowy, a jak ktoś nie wie to niech zapozna się z znaczeniem określeń użytych w rozp. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/1999r. poz. 836 par. 3). Dobrze by było, aby znaczenia określeń używanych w tych dwóch rozporządzeniach oraz w normie PN-89/B-10425 zostały zharmonizowane.
Ale jak zawsze my swoje a oni swoje.
www.kkp.pop.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.