310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak wentylować szkołę

witam,
przekopuję się przez stosy informacji na temat wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej i coraz mniej wiem.
Muszę zastosować wentylację wywiewną w piwnicach szkoły, w której brakuje murowanych kanałów wentylacyjnych.
Prosiłbym o pomoc w poniższych kwestiach:

1. Czy wszystkie pomieszczenia muszą posiadać kratkę wywiewną?
2. Ile wymian dla pomieszczeń szatni na kurtki, korytarzy?
3. Jak wentylować pomieszczenie przechodnie (między korytarzem a WC) o maleńkiej kubaturze i jednej bądź dwóch umywalkach?
4. W jakich przypadkach mogę stosować wywiew przez szczelinę pod drzwiami a w jakich kratkę w drzwiach?
5. Ile powietrza dla pomieszczenia z wieloma ustępami?
6. Ile powietrza dla pomieszczenia z wieloma umywalkami (i tylko umywalkami)?
7. Jeżeli pomieszczenia posiadają zapotrzebowanie rzędu 20m3/h to jak to włączyć w instalację (minimalne odgałęzienie 100mm spokojnie przepuszcza 100m3/h więc nie będzie problemu z wyregulowaniem?)?

Jakoś nie potrafię znaleźć jednoznacznych, konkretnych odpowiedzi w normach.

Na wszystkie pytnia znajdziesz odpowiedzi w :
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Wystarczy przeczytać a w 1 przypadku należy przeczytac przywołaną normę

Jakby ktoś miał jeszcze jakieś cenne wskazówki to będę bardzo wdzięczny.

Dzięki wielkie za namiary na te rozporządzenia, przestudiuję je wnikliwie.

Tak więc drugie rozporządzenie dało mi odpowiedź na 2-3 pytania. W pierwszym rozporządzeniu nie udało mi się znaleźć namiarów na jakieś pomocne informacje, niestety.

Wciąż nie wiem:

1.Czy wszystkie pomieszczenia w bud. uż. pub. muszą mieć wywiewniki?
2.Czy mogę stosować wywiew przez szczelinę pod drzwiami lub kratkę w drzwiach?
3. Ile wymian dla komunikacji? Dobrze zrozumiałem, że wystarczy tylko pół kubatury na godzinę?
4. Jak wentylować maleńkie pomieszczenia?

Ad. 4
W went. mechanicznej można stosować najmniejsze odgałęzienia fi 100mm, więc przy zapotrzebowaniu rzędu 15-20m3/h nie będzie ani prędkości ani odpowiednich strat - jak to wyregulować? A może można wentylować poprzez sąsiednie pomieszczenie i nie trzeba wywiewnika w tym rozpatrywanym?

[quote: MMM]Tak więc drugie rozporządzenie dało mi odpowiedź na 2-3 pytania. W pierwszym rozporządzeniu nie udało mi się znaleźć namiarów na jakieś pomocne informacje, niestety.

Wciąż nie wiem:

1.Czy wszystkie pomieszczenia w bud. uż. pub. muszą mieć wywiewniki? NIE
2.Czy mogę stosować wywiew przez szczelinę pod drzwiami lub kratkę w drzwiach? TAK ALE ZALEZY OD TYPU POMIESZCZENIA
3. Ile wymian dla komunikacji? Dobrze zrozumiałem, że wystarczy tylko pół kubatury na godzinę? TAK
4. Jak wentylować maleńkie pomieszczenia? PATRZ AD2.

Ad. 4
W went. mechanicznej można stosować najmniejsze odgałęzienia fi 100mm, więc przy zapotrzebowaniu rzędu 15-20m3/h nie będzie ani prędkości ani odpowiednich strat - jak to wyregulować? A może można wentylować poprzez sąsiednie pomieszczenie i nie trzeba wywiewnika w tym rozpatrywanym?[/quote]

Ano tak, zapomniałem dodać - pomieszczenia nie przeznaczona na stały pobyt ludzi, tj.: pomieszczenia piwniczne, szatnie odzieży z dworu, WC'ty, pomieszczenia z umywalkami, korytarze.

Wiadomo, że pomieszczenia WC muszą posiadać wywiewniki. Ale przykładowo mam maleńkie pomieszczenie przechodnie z 1 umywalką, pomiędzy korytarzem, a pomieszczeniem z ustępami. Kubatura 8m3. 2 wymiany i obowiązkowy wywiewnik z tego pomieszczenia czy można to rozwiązać inaczej? Mój kolega coś kiedyś wspominał, że można połączyć kratką w ścianie pomieszczenie z umywalką z WC. Podciśnienie wywiewnika z WC wyciągałoby również z pomieszczenia obok. Można tak?

W szatniach na kurtki/obuwie koniecznie aż 2 wymiany, skoro nie są to typowe przebieralnie?

Zastanawia mnie kwestia korytarzy. W budynkach mieszkalnych nie mają kratki wentylacyjnej, a w normie nie widziałem zapisu, że w bud. uż. pub. ma być inaczej. To jak to ma być? Wywiewnik na korytarzu? Czy mogę zwiększyć ilość powietrza w pomieszczeniach sąsiednich i wentylacja przez szpary pod drzwiami?

Aaaa, i jest jeszcze kantorek dla pana palacza (w sumie raczej woźnego, bo jest tam węzeł zamiast kotłowni).Jego pomieszczenie też mogłoby być wentylowane przez szparę pod drzwiami łazienki, tak jak w bub. mieszkalnym?

Jakieś jeszcze sugestie?

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Super sklep. Sprawdzeni dostawcy i wszystko jest na swoim miejscu.
POLECAM :)

Do wentylacji małych pomieszczeń - w szkołach, ale nie tylko idealnie nadają się montowane w ścianie Rekuperatory HRU-WALL. Nie potrzebna jest żadna instalacja z rur - a wentylacja jest wykonana z 90% odzyskiem Ciepła, przez bardzo ciche urządzenie, które dodatkowo ma bardzo mały pobór prądu. Wiecej szczegółów technicznych na http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/rekuperacja-%E2%80%93-centrale-wentylacyjne/rekuperatory-jednorurowe-wewnatrzscienne/

Ostatnio wykorzystałem do wentylacji z odzyskiem w sali gimnastycznej urządzenie Oksen z Flower'a. Szybka akcja. Zostało trochę kasy w budżecie szkoły i trzeba było ją prędko wykorzystać. W sobotę montaż 2 szt Oksena, w niedzielę poprawki budowlane :), a w poniedziałek dzieciaki miały już świeże powietrze w sali.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.