316
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak obliczyc moc cieplna nagrzewnicy w tym zadaniu

Jak zrobic to banalnie proste zadanie:

Oblicz moc cieplna nagrzewnicy podgrzewającej powietrze wilgotne przy ci śnieniu 100,5 kPa, o początkowych parametrach wilgotności względnej 0,55 i temperaturze 15 st.Celsjusza do temperatury 35 st. Celsjusza.
Obliczenia wykonać : a)analitycznie i B) posługując się wykresem Molliera.

[quote:Paweł Pieńkowski,163838]Jak zrobic to banalnie proste zadanie:

Oblicz moc cieplna nagrzewnicy podgrzewającej powietrze wilgotne przy ci śnieniu 100,5 kPa, o początkowych parametrach wilgotności względnej 0,55 i temperaturze 15 st.Celsjusza do temperatury 35 st. Celsjusza.
Obliczenia wykonać : a)analitycznie i B) posługując się wykresem Molliera.

[/quote]

Kolego a może by tak ruszyć coś głową, pomyśleć i zrobić samemu?

no tak, rzeczywiście jeszcze nie zdążyłem przeczytać zadania do końca, a już postanowiłem poprosić o pomoc w rozwiązaniu na forum, bo tak jest łatwiej i lubię jak ktoś za mnie odwali robotę...


a tak bez zgryźliwości to gdzie nie czytam, to wykorzystywany jest wzór ze strumieniem objętości powietrza, który z tych danych nie potrafię wyliczyć.

brakuje info ile tego powietrza trzeba ogrzać, czy 1m3 czy 1000m3?

no wlasnie dostalem tylko takie dane tzn. takie dane podyktowal wykladowca. Jest na to sposob czy zapomnial zaznaczyc tej objetosci?


A zaluzmy dla 1 m3 to jak to obliczyc?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.