331
331
331
330
330
330
317
305
328
317
305
Strefa ekspertów HVACR

wyprowadzenie wzoru na moc nagrzewnicy

witam mam pytanie takiej trsci, czy potrafi ktos udowodnic ze wzor na moc nagrzewnicy = Q*0,36*deltaT, chodzi mi głownie o liczbe 0,36, w takiej postaci z m3/s*K jak ma wyjsc kW ?????????? pwszkos@wp.pl

oczywiscie chodzi mi o wyprowadzenie tego wzoru i udowodnienie ze jest prawdziwy. pozdrawiam

mam na mysli udowodnienie ze wzor ten jest prawdziwy czyli wyprowadzeni z podstawowego

mam na mysli udowodnienie ze wzor ten jest prawdziwy czyli wyprowadzeni z podstawowego

mam na mysli udowodnienie ze wzor ten jest prawdziwy czyli wyprowadzeni z podstawowego

gfsgf

Z kim Ty Dawidzie rozmawiasz?:)
Może Ci to wystarczy:
Q*gęstość powietrza*cp*deltaT
Miłego dnia

witam serdecznie, no wlasnie i jak z tego wzoru mozna dojsc do tego ktory ja podalem?

Miałem nadzieję Dawidzie, że sobie dalej poradzisz.
[m3/h]*1,2[kg/m3]*[K]*1005[J/(kg*K)] = 1206[J/h] = 1206/3600 [J/s] = 0,335[W] ~ 0,34[W]
Chyba wystarczy:) Bardzie i jaśniej się chyba nie da rozpisać:)
Powodzenia

o boziu jakie to proste, dzieki ogromne, pozdrawiam goraco.

Nie ma za co. Od tego jest forum.
Powodzenia

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.