316
305
Strefa ekspertów HVACR

wyprowadzenie wzoru na moc nagrzewnicy

witam mam pytanie takiej trsci, czy potrafi ktos udowodnic ze wzor na moc nagrzewnicy = Q*0,36*deltaT, chodzi mi głownie o liczbe 0,36, w takiej postaci z m3/s*K jak ma wyjsc kW ?????????? pwszkos@wp.pl

oczywiscie chodzi mi o wyprowadzenie tego wzoru i udowodnienie ze jest prawdziwy. pozdrawiam

mam na mysli udowodnienie ze wzor ten jest prawdziwy czyli wyprowadzeni z podstawowego

mam na mysli udowodnienie ze wzor ten jest prawdziwy czyli wyprowadzeni z podstawowego

mam na mysli udowodnienie ze wzor ten jest prawdziwy czyli wyprowadzeni z podstawowego

gfsgf

Z kim Ty Dawidzie rozmawiasz?:)
Może Ci to wystarczy:
Q*gęstość powietrza*cp*deltaT
Miłego dnia

witam serdecznie, no wlasnie i jak z tego wzoru mozna dojsc do tego ktory ja podalem?

Miałem nadzieję Dawidzie, że sobie dalej poradzisz.
[m3/h]*1,2[kg/m3]*[K]*1005[J/(kg*K)] = 1206[J/h] = 1206/3600 [J/s] = 0,335[W] ~ 0,34[W]
Chyba wystarczy:) Bardzie i jaśniej się chyba nie da rozpisać:)
Powodzenia

o boziu jakie to proste, dzieki ogromne, pozdrawiam goraco.

Nie ma za co. Od tego jest forum.
Powodzenia

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.