ekonomiczne nastawy piec gazowy

Chciałbym zasięgnąć opini jak najlepiej ustawić piec żeby uzyskać maximum oszczędności.
To znaczy podgrzewanie zasobnika cwu lepiej ustawić na te godziny, co potrzebna jest ciepła woda, czy lepiej żeby piec cały czas piolnowal temperatury cwu dogrzewając tylko trochę, co jakiś czas. I ogrzewanie domu: lepiej żeby piec pracował cały czas, czy może lepiej wyrywkowo to znaczy trochę rano i kilka godzin wieczorem. W moim wypadku to nie czasowka tylko mam nastawy podwyższonej i obniżonej temperatury to znaczy dzienna i nocna. Gdzie ustawiając nocną już na 16°C to dopóki nie spadnie do tej wartości to piec nie pracuje, czyli jak czasówka, bo teraz nie spada do tej wartości. Piec jest informowany za pomocą czujnika pogodowego i pokojowego

Ja ustawilem ładowanie zasobnika cwu na kilka godzin dziennie a dokładnie 0.5 godziny rano i wieczorem do mycia na godzinę 21 do 22. ja mam zasobnik 50l który rozgrzewa na maksa w 30 minut tyle mi wystarcza. A ogrzewając dom mamnastawione 21 stopni dzień 16 22 a na noc 19 stopni22 do godziny 16.Dom ogrzewam gazem już 12lat i to są najlepsze nastawy a przerobiłem już wszystko co można było nawet zjazd na 16 17stopni i to było najgorsze rozwiązanie.
W czsie dużych mrozów niezmniejszam temperatury na noc utrzymuję21 stopni cała dobe i to jest wspaniałe rozwiązanie najbardziej komfortowe.
Ogrzewam dom 180m2ocieplonz onowe okna Piec junkers Eurostar.

Panie Jacku spróbuje pańskich rad, niech pan powie jakich rachunków mam się spodziewać za gaz mam podobny metraż też 180m2 + 3 pomieszczenia gospodarcze garaż, warsztat-magazynek i kotłownia łącznie 60m2 nie wiem czy ogrzewać te pomieszczenia czy nie, są wyposażone w grzejniki, brak piwnicy. Nowy budynek docieplony , co do zasobnika to u mnie jest inna sytuacja bo mam duży zasobnik 300litrów z dwoma wężownicami gdzie dolna jest podpięta do solara a górna do pieca co w efekcie: tylko solar grzeje całość,(przy tej pogodzie nic nie grzeje) a piec tylko jedną trzecią zasobnika ładuje około 100litrów. Od 01.10.2007 do 30.11.2007 miałem tak : zasobnik od 06 do 22 temperatura 41 stopni w efekcie zanim wyłączy pompę naciągnie 46stopni.
Piec od 04:00 do 09:00 i od 18:00 do 23:00 temperatura 20stopni. Pozostałe godziny temperatura 18 stopni ale że nie spadała do tej wartości więc piec się nie włączał. Pomieszczenia gospodarcze ogrzewałem lecz poprzykręcałem głowice termostatyczne na 1,5 żeby utrzymać tam około 12 do 14 stopni. I rachunek przyszedł 630pln. Mrozów praktycznie nie było to ile przyjdzie jak będą ???
Proszę o ocenę czy to dużo, czy nie, czy właściwie. 15 lat mnie nie było w kraju a tam gdzie byłem nie ma zimy wiec jestem typowym laikiem muszę się nauczyć od nowa znosić zimę.

Mój największy rachunek za gaz był w zeszłym roku około 1150 zł za dwa mięsiące,ale w tym czasie była podwyżka cen gazu.Jedno co wiem w czasie natęższych mrozów zużycie gazu na dobę wynosi 22, 25 m3 i nie zmniejszałem temperatury na noc.
A w odpowiedzi na Pana pytanie rachunek 630 zł jest OK ja teraz miałem 550zł za dwa miesiące.U pana można jeszcze można zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach gospodarczych 12 ,14stopni to za wysoko a w garażu wystarczy w zupełności od5 do 8 stopni. A przy tęgich mrozach ustawić termostat na gwiazdkę.Sądzę że u Pana zasobnik 300 litrów jest mocno przewymiarowany co do potzrzeb domowników. Ja założyłem 50 litrów a bałem się że będzie za mały.Po kąpieli on się nagrzewa 35minut także nigdy się nie zdażyło żeby wody zabrakło. .

nie pisze Pan jaki jest kocioł z jaką automatyką pracuje jaki ma pan system grzewczy ( grzejniki podłogówka)-trudno jest coś doradzić nie znając tych faktów

Trzeci post to nowy 1 tylko się nie zalogowałem i wyszło gość. Pan C pyta o szczegóły oto one: Piec De Dietrich MC35E z automatyką diematic 3 czujnik pogodowy i automatyka pokojową FM51 instalacja miedziana dwa rozdzielacze jeden na parterze drugi na piętrze po 7 grzejników na rozdzielacz to 14 sztuk i jeden dopięty w kotłowni to razem 15 sztuk. grzejniki stalowe dwupanelowe obliczone większe około 30 procent. podłogówki brak. system solarny watt 2 panele rurowe po 9 rur i zasobnik 300l dwie wężownice i automatyka solar cały marki watt.

teraz sie zalogowałem a daje ciągle gość

Panie Jacku może to i za duży zasobnik ale latem to pieca w ogóle nie Włączałem. Wystarczył jeden dzień bez chmurki i wieczorem miałem 300 litrów wody nagrzanych do 46-49 stopni. to nawet jak następne dni były deszczowe to wodę miałem ciepłą. Tego lata po zamontowaniu pieca przeprowadzono próby i go wyłączyłem dopiero jesienią go włączyłem. I teraz mam dylemat bo ze słonka pożytku nie ma to jak lepiej żeby czuwał bo to 100litrów musi piec nagrzewać czy na wyrywki ale potem musi całą 100 nagrzać od razu. Jak byłem za granicą to bojler elektryczny wychodził taniej jak był włączony cały czas na termostacie Był 80 litrów.

Witam. Mój pierwszy post bowiem w desperacji staram się znaleźć rozwiązanie dla którego w mieszkaniu o metrażu 50m2 rachunek wyniósł 400zł! Przy takich domach jak Wasze to ja rozumiem...ale u mnie w bloku 400zł/mc!? Nie wiem co się dzieje, w sumie od zawsze chyba tak tu jest, ale mieszkam tu od roku, wcześniej dziadek. No i to jest tragedia...
Domyślam się, że wina kamienia w rurach i starego pieca...ale to już na inny temat.
Jednak może zna ktoś sposób co zrobić przy takich ustrkach i jak najlepiej ogrzewać.

Moje nastawy:
Pokrętło na piecu ma skalę do 7. W nocy ustawiłem 3 na piecu i grzejniki na maksa. Zeżarło jakieś 25m3 gazu...
Druga noc. Piec na 6 grzejniki na średnim ustawieniu. 15m3. Więc na pewno już lepiej. Ale może ktoś ma inny pomysł?
Nie mam regulacji temp. ani czasówki.

Te nastawy skala do 7 to przeczytał pan w instrukcji do czego to się odnosi co to się ustawia. I te nastawy grzejnika to ma pan na myśli zawory termostatyczne na grzejniku, czy jest to także nastawa na piecu?. Musi pan wiedzieć czym pan kręci. Musi pan tak ustawić żeby nie przegrzewać mieszkania max 21 stopni w domu i nie wyziębiać żeby nie spadało poniżej 19 stopni. Przypuszczam że ma pan starą instalacje żeliwne grzejniki grube stalowe rury i wiąże się to z dużą ilością wody w instalacji więc każde włączenie pieca gdy instalacja jest wyziębiona wiąże się z nagrzaniem dużej ilości wody, to i z dużym zużyciem gazu. Kamień na wymienniku ma ogromne znaczenie powoduje on w zależności od jego ilości ogromne straty. No i ten blok czy jest ocieplony czy to na parterze czy ostatnim piętrze to też ma znaczenie, jakie okna? Niech pan spróbuje nie wyłączać pieca na dwie doby ale zużycie niech pan sprawdzi za drugą dobę. Zacząć od średnich ustawień tak podregulować żeby nie było za gorąco i nie za zimno. Niech pan weźmie pod uwagę że przy tych temperaturach zewnętrznych moje grzejniki są letnie, temperatura kotłowa to około 36 do 40 stopni. Więc grzejniki są ciepłe od połowy wysokości, nie całe.

Tak zawory termostaty na grzejnikach. Na piecu mam jedno pokrętło...siła grzewcza/temperatura nie wiem czy dobrze określam
*(przy takich samych ustawieniach grzejników regulując na piecu, w mieszkaniu będzie najgoręcej po ustawieniu 7 ;) )

Instalacja jest 7letnia, rury miedziane (jakiś 1cm średnicy) grzejniki żeberkowe...hmm...czy ja wiem jak to nazwać, ale stare nie są. Znaczy..7letnie ;) Emaliowane ładnie na biało, takie typowe "nowoczesne".

Blok nieoceplony, tj. 2piętro nademną dziurawy dach :/ a podemną pusty pion :(

Mam temp. w kotle 50*C grzejniki od połowy ciepłe...i zimno w mieszkaniu.

Miałbym jednak prośbę...proponuję się przenieść do mojego tematu:
www.systemyogrzewania.pl/forum/wypowiedzi.asp?idw=3029&idg=2
Tam prosiłbym o odpowiedź.
Pozdrawiam.

przepraszam, że sie wcinam. A co przy tych wszystkich kombinacjach (termostaty na grzejnikach, regulator pokojowy regulujący pracą pieca)zrobic z ustawieniem temperatury na piecu?jaka powinna być, aby piec sie nie przegrzewał a miał zapas mocy aby nagrzać rano jak najszybciej różnicę między dniem a nocą?

pozdrawiam

Nic, jeżeli piec ma swoją automatykę to sam to zrobi i powoli, a nie szybko. Nie robić zbyt dużej różnicy np. dzień 21 to noc 19 nie mniej. I dzień a noc to pojęcie względne w tym przypadku. Można to nazwać bardziej komfortowe(dzień) i mniej komfortowe (noc), ponieważ noc można ustawić w dzień. Rano nie ma nikogo w domu to ustawiam mniej komfortową temperaturę, a po południu jak wracam z pracy to na godzinę wcześniej przed moim przyjściem bardziej komfortowa żeby powolutku dogrzał do zadanej np 21 stopni

może ktoś mi doradzi jak nastawić ogrzewanie,
układ taki: piec kondensacyjny "junkers cerasmart" moc 24
zasobnik wody 140 l ustawiony na komfort
instalacja nie nowa grzejniki żebrowe z zaworami termostatycznymi szt 16, rury stalowe,
brak czujnika pogodowego i wewnętrznego
kilka grzejników np garaż, piwnica, pom. gospodarcze nie włączane
temp na piecu ok 55 (na zewnątrz +4 w nocy ok 0)
termostaty na 3 tj ok 20 st w pomieszczeniu - grzejniki ciepłe do połowy
zużycie ok 20 m na dobę
czy lepiej zwiększyć temp na piecu i trzymać termostaty czy obniżyć do 50 i rozkręcić grzejniki żeby powroty były cieplejsze

a maże zainwestować w czujnik pogodowy,

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.