310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Chrobotanie w parowniku (czyba czynnik się tłucze)

Prosze o pomoc. W parowniku jednoski wew. (kaseta C/H) słychać dość mało przyjeme dźwięki "chrobotania", nie jest to wentylator, nie jest to uszkodzony czynnik, nie jest drżący sufit, dzięki wydobywają się, gdy wskaźnik pracy spęzarki się włączy jeśli chodzi o firmę urządzeń to narazie nie podaję. Jeśli ktoś może pomóc to barzdo prosze o pomoc, datel@polbox.com

powiedz dokładniej co to za rodzaj urzadzenia i za pomocą jakiego elementu następuje zdławienie czynnika ( TZR , kapilara czy zwęzka ) wtedy będe mógł pomóc.pozdrawiam

1. Zdławienie następuje za pomocą kapilary, w jednostce zewnętrznej jest tylko 7 cm, natomiast w jednostce wew jest za rozdzielaczem ok 50cm (pozwijane) z każdego wyjścia
2. po rozłożeniu jednostki zewnętrznej na (tłumiku lub absorbencie kto wie co tam jest ?? :) ) wyraźnie wyczuwalny nierówny przepływ czynnika przed zaworem serwisowym
3. narazie diagnoza wskazuje jednoznacznie na jednostkę zewnętrzną
Dzięki serdeczne za odpowiedź, pozdrawiam

Witam . W jednostce zewnętrznej ( klimatyzatora zapewe ) te 7 cm kapilary to zapewe nie wszystko . Wasciwa kapilara zwinięta jest i oklejona pewnego rodzaju materiałem bitumicznym lub coś w tym stylu a ten element bezposrednio za skraplaczem też mnie zastanawia ( pewnego rodzaju zaworek ) . Dławienie czynnika wystepuje juz w jednostce zewnętrznej więc trzeba zapenić aby kapila nie miała mozliwości do przenoszenia drgań na cały układ , ale chyba w tym przypadku powinno to być oryginalnie zrobone przez producenta .
W takich przypadkach bardzo mały szczegół ma diametralne znaczenie . Te pozwijane dwa odcinki w jednostce wewnętrznej też mogą troszkę komplikowac sprawę pod warunkiem ze zauważalne jest drganie , a jeli nie występuje drganie to oki ( mogły by być możliwie proste odcinki rurek za tym rozdzielaczem ).
Zakładamy że ruy łączące obie jednstki odseparowane są izolacją i żadne drgania materiałowe nie mają miejsca .
Zakładamy również iż ilośc czynnika chłodniczego jest w normie.
Hmmmm powiem tyle że taki problem bedzie trudny do zdiagnozowania i naprawienia za pomocą FORUM .
Główną moją wskazówką na koniec tak jak juz to poruszałem jest to by wyeliminować wszelkie drgania jakie mogą występować w zwiazku z dławieniem i rozprowadzeniem czynnika , czyli począwszy od kapilary przy agregacie po rozdzielacz cieczy w parowniku . W ostateczności mozna próbować wyelimonować ten element bezpośrednio za skraplaczem i wlutować bzepośrednio kapilarę .
Reasumując wiecej nie mogę pomóc w
takiej nietypowej sytuacji za pośrednictwem Forum . Zyczę powodzenia .

Baardzo dziękuje za próbę pomocy. jednak niestety nie udało się nam wyeliminować tego "chrobotania". jak uda mi się zrobioć zdjęcie tej 7 cm - prostej "wstawki w dużą rurkę osłoniętą masą bitumiczną w jednostce zewnętrznej to prześle e-mailem. jednak też nas to zdziwiło iz 7cm to zamało, pozatym chyba coś i cisnienia mi nie pasują na wysokim R-407C ok 9bar na niskim OK! 3,2 , sam już nie wiem co robić a urządzenie trzeba oddzać do ruch, nikt z naszych znajomych nie potrafi powiedzieć o co chodzi. Pozdrawiam serdecznie datel@polbox.com

ciśnienie nie jest złe 3.2 bara -dla pary mamy
-2stopnie a 9 bar dla cieczy +20 stopni przy tych temperaturach jakie mamy teraz czyli chłodno to wszystko na dobrej drodze . skoro chrobotanie nie jest aż takie głośne to musi Pan tak zostawić . pozdrawiam

To chrobotanie nie jest zbyt przyjemne tymbardziej że urządzenia sa na sali konferencyjnej jest to dość głośny chrobot. Dróga równoległa instalacja lecz krótsza o 5m jest dużo cichsza a podmiana skraplaczy między nimie dała, efekt nie przeniósł się wraz z zamianą, dzisiaj podmienimy jednostki wewętrzne pomiędzy sobą. Jeden rurociąg ma 23m a drugi 18 i na tym krótszym efekt jest dużo mniejszy, może dodam iż skraplacze są 8m wyżej niż paowniki. Pozdrawiam

trzeba wylutować kapilarę z j.w do j.z
moze to coś da

Tak sieskłada że kapilara jest w jednostce zewnętrznej oryginalnie..

Witam ponownie . Tak a propo odcinków - strasznie długa instalacja duze straty itp. ( duze spadki ciśnienia ) kapilarę przydało by się przełożyć do parownika bezpśrednio .

spróbujta se założyć regulatr ciśnienia skraplania, jeno go dorze wykalibruj, hej

Moze to banalne lecz warto by sprawdzic przez wziernik czy nie ma pecheży powietrza w układzie,czy parownik nie jest dławiny na przeplywie przez:wędrujacy nadmiar oleju z komp.
pozdro.

Sprawdź w instrukcji urządzenia jakie mogą być max odległości w poziomie i pionie pomiędzy agregatem i chłodnicą. Sprawdź co podaje producent w przypadku przekroczenia długości rurociągów. I nie słuchaj pierdół na temat kapilar. A syfony na pionie masz założone, że tak na koniec spytam?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.