Jak sie liczy temperature nawiewu???

Czesc mam pytanie: wg jakiego wzoru liczy sie temperature nawiewu powietrza??? Czyba ze sie przyjmuje wg normy (jakiej ?). Ale mimo wszystko prosze o podanie tego wzoru.Projektuje system went-klim w domku jednorodzinnym. Z gory dziekuje.

chodzi ci o tempreaturę jaka chcesz miec na wylocie z klimatyzatora?

Chodzi mi o temperature nawiewana do pomieszczenia czyli temp. na wylocie z nawiewnika.

Wlasnie koncze projekt wentylokonwektora Temperatura na wylocie z chlodnicy zostala przyjeta a nie wyliczona tzn zalozylem ze na wlocie do chlodnicy bede mial powietrze o temp 22 stopnie i ze przyzwoita roznica temperatur jaka chce miec na wymienniku bedzie 6 stopni. Wynika z teg ze na wylocie bede mial 16 stopni. Przyjmujac takie temp. wykreslilem przemiane na wykresie Molliera i otrzymalem roznice entalpii potrzebna do dalszych obliczen.

Czesc mam pytanie: wg jakiego wzoru liczy sie temperature nawiewu powietrza??? Czyba ze sie przyjmuje wg normy (jakiej ?). Ale mimo wszystko prosze o podanie tego wzoru.Projektuje system went-klim w domku jednorodzinnym. Z gory dziekuje.
Muszę przyznać że jestem troszkę zszokowany. Projektujesz instalację a nie znasz podstaw. Wydaję mi sie że na forum nie da się wytłumaczyć procesów projektowych do obliczenia ilości powietrza oraz temperatur nawiewu. Poza tym podałeś za mało danych.
Pozdrawiam

No faktycznie, jak juz wyzej Pan Robert napisal na tym etapie powinien Pan juz wiedziec o co chodzi. Ale mniejsza z tym. Najlepiej temperature nawiewu w okresie letnim wyznaczyc z zalozonej roznicy temperatur. Tzn musi obliczyc Pan bilans cieplny dla danego rozpatrywanego pomieszczenia (pomieszczen). Z literatury musi Pan odczytac (najszybszy sposob) dla danego przedzialu obciazen cieplnych (W/m2) wskazane roznice temperatur pomiedzy temperatura powietrza w pomieszczeniu a temperatura powietrza nawiewanego. Z obliczonego bilansu cieplnego wyznacza Pan strumien powietrza wentylujacego z zaleznosci: V=Qzjoc/ro*cp*(tp-tn) (m3/s), gdzie Qzjoc to obliczony bilans pomieszczenia (pomieszczen). To dla okresu letniego. Dla okresu zimnego musi Pan takze wyznaczyc bilans cieplny. Temperature powietrza nawiewanego w okresie zimnym wyznacza sie z zaleznosci tn=tp-Qzjoz/V*ro*Cp, gdzie tp to wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniu, Qzjoz to bilans ciepla okresu zimnego, V to obliczony wczesniej strumien powietrza wentylujacego, ro gestosc powietrza, a Cp to cieplo wlasciwe powietrza. Niestety zeby wyznaczyc bilanse musi sie Pan troszke natrudzic, ale przynajmniej ta metoda jest wydaje mi sie bardzo dokladna (jak nie najdokladniejsza). Przepraszam, ze jest dosyc duzo czytania. Pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.