310
305
Strefa ekspertów HVACR

Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)

Czy do każdej sprężarki można dołożyć falownik i płynnie
regulować jej wydajność ,czy trzeba wykonać jeszcze inne zmiany w agregacie , skraplaczu lub parowniku.?

Nigdy nie spotkałem układu freonowego w którym byłby stosowany falownik do regulacji wydajności sprężarki.
Prostym i zarazem skutecznym regulatorem wydajności sprężarki jest zastosowanie zaworu upustowego. Montuje się go pomiędzy tłoczeniem i ssaniem sprężarki. Zawór taki otwiera się gdy ciśnienie po stronie ssawnej spadnie do nastawionej wartości i w tym momencie poda gorący gaz ze strony tłocznej.
Pozdrawiam Paweł

Stosuje sie do spręzarek falownik. Można nim regulować sprężarki w zależności od producenta od 30 do 70 Hz scrolle podobno nawet od 10 do 90 Hz. Wcześniej trzeba sie tylko dowiedziec czy producent spręzarek dopuszcza stosowanie falownika.

Zawór upustowy nie daje możliwości wysłania sygnału sterującego dla wydajności(zapotrzebowania).Dobre efekty daje tylko przy układach z większa liczbą parowników i to raczej dla chłodni.
A w układach wentylacyjnych ze zmiennym przepływem powietrza i przy różnych warunkach temperaturowych uzyskuje się straszne rozbieżności nawiewu .Ciekawy jestem jak rozwiązujecie ten problem.

Zawór upustowy nie daje możliwości wysłania sygnału sterującego dla wydajności(zapotrzebowania).Dobre efekty daje tylko przy układach z większa liczbą parowników i to raczej dla chłodni.
A w układach wentylacyjnych ze zmiennym przepływem powietrza i przy różnych warunkach temperaturowych uzyskuje się straszne rozbieżności nawiewu .Ciekawy jestem jak rozwiązujecie ten problem.
Nie rozwiazujemy tego problemu ponieważ nie pracuje przy układach wentylacyjnych, a wyłącznie przy układach niskotemperaturowych (mroźnie -15C) lub układzie z większą ilością odbiorów(meble chłodnicze lub kilka komór).
Z kolei w takim przypadku stosowanie falownika do regulacji obrotów sprężarki kompletnie nie ma sensu.
Pozdrawiam
P.S. Zapomniałem, że to forum specjalistów od wentylacji:)

praktycznie wszyscy producenci klimatyzatorów, niezależnie czyt jest to split. multi, vrv hrv stosują invertery do regulacji wydajności urządzeń przez zmianę prędkości sprężarki.

Nie ma zadnego problemu aby stosowac falownik do regulacji wydajnosci sprezarek w ukladach niskotemperaturowych, lub ukladach z wieksza iloscia odbiornikow. Nawet jest to bardzo wskazane. Jedyna wada takiego rozwiazania moze byc cena falownika. Na rynku jest juz coraz wiecej zespolow sprezarkowych w ktorych jedna ze sprezarek ma plynna regulacje mocy realizowana przez falownik. Kazdy producent ma w swojej ofercie sprezarki malej i sredniej mocy z plynna regulacja wydajnosci chlodniczej.
Pozdrawiam

Jeśli piszecie, że stosowanie falownika do regulacji obrotów sprężarki jest takie popularne i że "każdy" producent ma w swojej ofercie taką sprężarkę z falownikiem, to bardzo poproszę o linki do takich produktów.
Pozdrawiam Paweł

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.