310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Blok operacyjny - jaka centrala?

Witam, czy ktoś mógłby mi sprecyzować jakie centrale nadają się do klimatyzacji bloku operacyjnego. Gdzie zdefiniowane jest wykonanie higieniczne? Jakieś przepisy?
Z góry dziękuję.

VTS z zestawem rekuperacyjnym , filtrami wstepnymi, filtrami hepa
Cała dokumentacja do pobrania w VTS Gdynia

nie chcę pchać wszystkich do jednego wora, ale większość tych przy głupawych przedstawicieli handlowych jak coś dobiera to jest przewymiarowane kilka razy i najdroższa wersja jaka tylko jest.

W zasadzie każdy producent ma w ofercie takie centrale. Zależy od kasy inwestora. Podstawowe założenia;
- wysoki spręż - Filtry H13/14 potrzebyją min 300 Pa
- rekuperacja - broń boże z wymiennikiem obrotowym
- duża wydajność - ilość wymian na sali operacyjnej ok 20
to tyle z pamięci.

nie chcę pchać wszystkich do jednego wora, ale większość tych przy głupawych przedstawicieli handlowych jak coś dobiera to jest przewymiarowane kilka razy i najdroższa wersja jaka tylko jest.
nie pier... głupot projektant. Jesteś chudy bolek jak ci centrale dobierają hanlowcy

np. Lennox daje z atestem. Odzysk glikolowy

a w którym miejscu napisałem że przedstawiciele mi dobierają urządzenia?
Moje powyższe stwierdzenie oparte jest na tym że sam dobrałem pompę ciepła a potem dla porównania dobrał mi przedstawiciel handlowy... jak przyjechał pieprzyć że jego urządzenia są cacy a wszystkie inne są be be.
Zapytaj się tych przedstawicieli czy mówią inwestorom jakie są koszty pionowych odwiertów dla potrzeb dolnego źródła ciepła... i kiedy tak naprawdę to się zwróci
PS. już na przód mówię że nie biorę łąpów za wpisywanie w projekty producenta. Takie zachowanie jest niezgodne z etyką członka izby.

"nie biorę łąpów za wpisywanie w projekty producenta" ... hehe, dobre... widać projektujesz od niedawna

Dziękuję za odpowiedzi, ale nadal nie pojawiła się informacja na temat:
Czy i gdzie zdefiniowane jest wykonanie higieniczne?
Jakie konkretnie przepisy tyczą się tego tematu?
To, że duże spręże, przepływy itp. to wiem, bo to jest częścią projeku, aby zapewnić wymiany, zaprojektować skomplikowaną instalację, duże opory, HEPA, odpowiedznia automatyka, itp.
Chodzi mi bardziej o wiarygodnych producentów, którzy mają wykonanie dedykowane do bloków operacyjnych - wykonanie na pewnym poziomie, którego jako projektant nie będę się wsydził (wybaczcie ale VTS na blok op. to chyba lekka przesada)... a jak Wasze opinie?
(nie chodzi mi o producentów, którzy więcej płacą projektantom, tylko o producentów na odpowiednim poziomie wykonania higienicznego).

Weiss Klimatechnik

a co chcesz od VTS-a
Ja uwazam ze to bardzo dobre centarle tylko wiekszosc ich nie potrafi naprawiac ani dobrac i tyle
Certyfikaty posiadaja tak jak inne do takich pomieszczen jak sala operacyjna
Pozatym jaka by nie była to nie konserwowane systematyczne rozpiepsza sie i nie wazne czy najlepsza czy najgorsza, zreszta szpitali nie stac na co miesieczne wymiany filtrow itp

vts świetnie potrafi do siebie zrazić
urzadzenie w wersji do-it-yourself kit to pomyłka - nie potrafią przez to utrzymać jakości
jeżeli co trzecia albo co ósma centrala jest zła to lepiej w ogóle zrezygnować z badziewia

www.wktp.pl

radekklimat - czy wiesz na jakiej zasadzie PZH przyznaje Atesty Higieniczne? no... więc certyfikat taki jest wart tyle co nic z technicznego punktu widzenia...
Zasadnicze pytanie: Jakie VTS ma jeszcze inne certyfikaty kwalifikujące go do klimatyzacji bloków operacyjnych?
Jeśli ktoś daje VTS na blok operacyjny to albo jest kompletnym ignorantem, albo ktoś go odpowiednio do tego przekonał...
VTSy widać na wielu wielu obiektach i to niestety jest opłakany widok, ja porządnego urządzenia VTS przyznaje, że nie widziałem.
Abstrachując od tego rozumiem, że nie ma przepisów które takie urządzenie musi spełniać? (Wtedy bezkarnie VTS na blok operacyjny można wciskać - tylko kto by chiał być operowany w takim bloku, strach trochę).
A filtry wymieniane co miesiąc? To zdecydowanie za często, przy odpowiednim urządzeniu, przepływie, itp. filtry F5, F7, F9 wymienia się najwyżej co 3-4 miesiące (w zależności od jakości powietrza zewnętrznego).
Czy ktoś z wiedzą i doświadczeniem mogłby zabrać głos i podjąć techniczną poważną dyskusję na ten temat i na temat jeszcze recyrkulacji na bloku operacyjnym?

przedmówca ma rację!!..o czym Wy tu piszecie jaki VTS ?!
ktoś napisał Weiss Klimatechnik i ma 100% racji. niewielu producentów ma w swojej ofercie prawdziwe wykonania higiniczne, a nie te opiniowane przez PZH...PZH da na wszystko certyfikat byle im tylko zapłacić.
Centrala taka przede wszystkim powinna mieć prędkość przepływu w oknie mniejszą niż 2,5m/s, zadne odkraplacze nie są dopuszczalne. wnętrze centrali powinno być wykonane ze stali kwasoodpornej, a każda sekcje powinna posiadać tacę ociekową....i wielle innych.
Polecam zadzwonić do Climatic.pl, oni tłuką takie centrale na licencji Weissa chyba...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.