310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Blok operacyjny - jaka centrala?

W 75 podstawowym źródle wiedzy projektanta sa jakies tam wytyczne.
Ja osobiście jak bym mila projektować centrale na blok to.
1. wymiennik glikolowy , żaden obrotowy , krzyżowy( maja nieszczelnośći) ani rurka ciepła,
2. centrala wykonana ze stali nierdzewnej a przynajmniej jej wnętrze,
3. wewnętrzne łączenia skecji i śruby,nakrętki rózniez z nierdzewki,
4. Jeśłi chodzi o recyrkulacje to polskie normy nic o tym nie mówią i z tego co wiem nie można, choc podobo jest jakiś szpital ale nei pamieta gdzie, gdzies w Warszawie gdzie została zrobiona recyrkulacja ale było robione odstępstwo.
W Niemczech recyrkulacja jest normlanie dozwolona w Polsce jeszcze nie.

akurat ma być nierdzewka ? I Dlaczego nie rurka ciepła ? Z jednej strony dopuszczasz (nie krytykujesz) recyrkulację a krzyżowy Ci nie pasi. (Są polskie przepisy odnośnie recyrkulacji). Uzasadnij proszę.

Nierdzewka bo widziałem centrale ze stali ocynkowanej i co na niej powstało, mam na myśli rdzę po 2 latach użytkowania a może i mniej... Chciałbyś aby ktoś grzebał w tobie zardzewiałymi przyrządami? Wlaśnie ja sobie tak to wyobraziłem bo skoro powietrze przechodzi przez coś na czym jest rdza to może ją przenieść-prawda? Skąd wiadomo jakiej jakości jest tam ocynk? A skoro nie wiemy to ja skłaniam się ku wykonania z nierdzewki.
Krzyżowy nie... bo jak pisałem ma nieszczelności.
Rurka ciepła też nie bo zapewne mam nadzieję że wiesz, że tak jak w krzyżowym jest w tych centralach stosowany by-pass a to już na pewno wiesz jak działa i kiedy.
A propos recyrkulacji, napisałem tylko że w Niemczech jest to dopuszczane. Powinniśmy gonić zachodnią europą ale akurat w tym przypadku nie specjalnie.
Zaznaczam że to tylko moje zdanie, inni mogą robić inaczej.

Fakt, ocynk bywa różnej jakości ale i nierdzewka też, to już lepiej stosować stal kwasoodporną. Ale przyznaj że dobry ocynk też by wystarczył. Problemem nie są blachy ale mocowania i obudowy podzespołów.
Nie rozumiem całkiem co ci przeszkadza w by-pasie rurki ciepła ?

ci przedstawiciele są najgorsi, bo niektórzy mają takiego gadanego, że potrafią wepchnąć wszystko :/ polecam zawsze czerpać informacje z obiektywnych źródeł np. http://wihehospital.pl/kompleksowe-wyposazenie-bloku-operacyjnego-jaki-sprzet/ i wtedy można wdawać się w dyskusję z tymi cwaniakami :D

FRAPOL FRAMEDIC SPECJALNIE DEDYKOWANA JEDNOSTKA DLA SZPITALI,SAL OPERACYJNYCH ITP

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.