273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

żółte zacieki

o czym swiadcza zółte zacieki na scianie w poblizu pieca i przewodu odprowadzającego spaliny? mam wklad kwasoodporny i skraplacz. czy są one niebezpieczne i dlaczego?

świadczą o tym że skąś cieknie

Z innych Pana postów wynika że ma Pan w murowanym kanale wentylacyjnym wprowadzony wkład odprowadzajacy spaliny z kotła gazowego, te plamy mogą mieć różne przyczyny.
Może to być źle złożony wkład - zdarza się jeszcze że co niektórzy "fachowcy" składają komin kielichami na dół. Może coś cieknąć przy trójniku - też z przyczyny złego momtażu, lub na połączeniach skrętki przy trójniku 45 st.
Przyczyną może też być woda z opadów która ścieka po gładkiej i nienasiąkliwej powierzchni wkładu prosto do kotłowni. Jest to bardzo prawdopodobne, bo łącząc kanał wentylacyjny ze spalinowym nie zastosował Pan zapewne podstawy dachowej zamykajacej kanał murowany.
Na koniec : łaczenie kanału spalinowego z wentylacyjnym jest niedopuszczalne, ale wyeliminowane zaciekania po kominie jest możliwe (jesli to jest powodem).
Jak? Poprzez zastosowanie podstawy dachowej na średnicę dużo większą od wkładu i zamontowanie powyżej niej okapnika.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.