Do Adama:
Procedura kalkulowania obiektu jest taka:
-wykonujesz obliczenia strat ciepła dla budynku co daje Ci maskymalne zapotrzebowanie na cele c.o.
-z tego możesz sobie skalkulować E lub zapotrzebowanie jednostkowe na metr kwadratowy.
Ważną kwestią przy obliczeniach sezonowanego zapotrzebowania jest lokalizacja obiektu a mianowicie w której strefie się znajduje - czy nad morzem gdzie obliczeniowa temperatura zew. wynosi -16 (1 strefa) czy w Suwałkach gdzie wynosi ona -24 (5 strefa ) oraz zależna jest od stopniodni sezonu grzewczego (średnio dla 1 strefy 4000, dla 5 strefy 4400).
Przykład obliczeniowy na wkaźnik E:
- 5 strefa dt 44K (twew-tew)
- założone straty ciepła Q=10 kW
E= (10/44)*4400*24 = 24000 kWh
czyli dla takiego 200 metrowego domku o średniej wysokości 2,7m, zlokalizowanego w Suwałkach wkaźnik jednostkowy wyniósłby Ejed.=24000/200/2,7= 44,5 kWh/m3
Nastomiast z mojego doświadczenia:
w obiektach z wentylacją mechaniczną straty ciepła qjed. to 38-42W/m2, bez wentylacji około 50W/m2
Nastomiast pompę ciepła dobiera się w zależności od ich zakresu mocy w granicach od 70 do 90% Q całkowitego
Reasumując: dla domu 200m2 o stratach ciepła Q=10kW proponuję Ci zastosować pompę ciepła 8,8 kW