310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Agregaty freonowe dużej mocy

Proszę o ustosunkowanie się do opinii, że dla dużych mocy chłodniczych (dla mojego przypadku ok. 500 kW) nie powinno się stosować chłodnic, a tym samym agregatów freonowych. Jak przekonać inwestora do droższego rozwiązania jakim jest woda lodowa. (Chłodnica w centrali wentylacyjnej)

Może źle zrozumiałem, czy chodzi Ci o jedną chłodnicę o mocy 500kW ?
Jeśli tak, to będzie ona bardzo kosztowna w wykonaniu o małej stracie ciśnienia.

Może źle zrozumiałem, czy chodzi Ci o jedną chłodnicę o mocy 500kW ?
Jeśli tak, to będzie ona bardzo kosztowna w wykonaniu o małej stracie ciśnienia.

jedna chłodnica 500 kW to jak pisze Ryszard zbyt duży koszt. Do jakiego celu ma byc przeznaczona ta instalacja. W mojej firmie stosujemy agregaty wody lodowej (freonowe) z parowaczami płaszczowo-rurowymi lub płytowymi w zakresach temperatur glikolu propylenowego -1/+3 dla klimatyzacji, -21/-18 dla technologii oraz czystej wody +6/+12 dla technologii. Glikol propylenowy i woda, oczywiście jako nosnik ciepła. Moce takich agregatów to od 200 kW do 1,3 MW (jest ich kilkanaście). Chłodnica glikolowa lub wodna o tak dużej mocy (jeśli ma być jedna) będzie może tańsza od freonowej. Pozdrawiam, askoon@poczta.fm

zadajesz ogólnikowe pytanie oczekując konkretnej odpowiedzi,
napisz o przeznaczeniu instalacji , technologii, pozdr

Naprawiam źle sformułowane pytanie. Czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania chłodnic freonowych w centrali wentylacyjnej obrabiającej powietrze dla obiektu handlowego. Nie chodzi mi o agregaty wody lodowej, a o skraplacze freonowe z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Zapotrzebowanie chłodu to ok. 500 kW. Wiem, że przy takiej mocy nie załatwię tego jedną chłodnicą i centrala wentylacyjna będzie droższa, jednak skraplacz jest znacznie tańszy od agregatu wody lodowej.

Dalej nie wiemy ile central będzie obsługiwał ten agragat, ale domyślamy się że będą zastosowane chłodnice powietrza z bezpośrednim odparowaniem ziębnika (freonu).

Jeden agregat, jedna centrala

Chyba nie wolno stosowac chlodnic z bezposrednim odparowaniem dla klimatyzacji bytowej. No bo co by sie stalo gdyby nastapil wyciek czynnika ziebniczego w chlodnicy?

Można freon nie jest trujący ale nie polecam

Otóż można stosować takie rozwiązanie, patrz prawie wszystkie TESCA. Chłodnica w tym przypadku powinna być minimum dwusekcyjna, jeśli chodzi o rozdział czynnika chłodniczego, czyli dwa zawory rozprężne, dwa odzielne układy chłodnicze. Woda lodowa ma tę zaletę, że łatwiej tym sterować. Patrząc z innej strony: co przy takiej mocy chłodniczej jest tanie?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.