wymiennik tzw. górny jest patrząc od strony chłodniczej skraplaczem , więc przy dobrym odbiorze ciepła na grzejnikach układ pracuje na niższych parametrach ( ciśnienia skraplania czynnika , a tym samym temperaturze ), niż przy zbiorniku c.w.u.- siłą rzeczy wężownica ma mniejszą wydajność , a tym samym podnoszą się parametry ; nie wymaga to dodatkowej automatyki -
przy za małej wężownicy w zbiorniku cwu nawet to grozi tym iż wzrost ciśnienia skraplania czynnika będzie tak duży, iż kompreser będzie cyklicznie, często wyłączany przez presostat HP ;
pozdr