316
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja pomieszczenia technicznego

Posiadam małe pomieszczenie 20m2, 3m wysokie, w którym znajduje się kilkadziesiąt urządzeń elektronicznych. Generują one sporo ciepła gdyż klimatyzacja ~5kW schładza latem jak i teraz temp. w pomieszczeniu do 24,5'C - jest to chyba za dużo.

Rozważałem montaż kolejnej klimatyzacji nawiewającej prostopadle zimne powietrze, nie mniej jednak chciałbym podać dyskusji wentylację ów pomieszczenia, której de facto nie ma żadnej.

Otwarcie drzwi na dosyć długi korytarz powoduje schłodzenie się temp. w pomieszczeniu o 2'C. Jest to pomieszczenie frontowe, także dalsze otwarcie okna przy obecnej temperaturze powoduje dalsze schładzanie się temp. w pomieszczeniu.

Chciałbym zamontować spory wentylator z kratką, który pomagał by klimatyzacji.
I teraz zasadnicze pytania:

a) wentylator powinien być na górze czy na dole (wysokość sciany 3m)? Zimne powietrze jest na dole, ciepłe na górze i na nie podawane jest powietrze z klimatyzacji.

b) wentylator powinien zatem wdmuchiwać chłodniejsze powietrze z zew.,
czy wypychać ciepłe powietrze z pomieszczenia? Czy wypychać powietrze z dołu?

c) operując na powietrzu z korytarza, ma ono też swoją temp. latem - jest cieplejsze niż w moim pomieszczeniu technicznym, zimą chłodniejsze - byłby to zatem wentylator z termostatem (2-ma?), który zachowywał by się odpowiednio do warunków po obu stronach ściany.

Idąc dalej. korytarz ma też swoją wyporność i boję się, iż po pewnym czasie powietrze wymieniłoby się na tyle, iż nie byłoby już efektu schładzania. Jako, że jest to pomieszczenie frontowe, możemy zainstalować wentylator wymieniający powietrze na zew. (Zewnętrznie odpada, bo co jeśli będzie padał obfity deszcz - wilgotne powietrze niestety odpada... filry?)

Podpowiedzcie coś! Smile W którą stronę ma działać ten wentylator i gdzie ma być umiejscowiony (góra/dół) (na korytarz/na zew).

kolego mniemam że jest to serwerownia jeśli tak to optymalna temperatura dla tego rodzaju pomieszczeń to 20-22 stopnie
jeśli zamontujesz wentylator to tylko wywołasz w owym pomieszczeniu podciśnienie a nie obniżyć temperaturę(lato na dworze temperatura 32stopnie)

moim zdaniem powinno być tak:
1. odpowiednia klima
2. wentylator awaryjny(podłączony do czujki temperatury która włączy wentylator przy nastawianej wartości)
3. kratka przewałowa (aby nie robić w pomieszczeniu podciśnienia)

ciekawy problem ... ja tu widzę takie rozwiązanie: dokupienie wentylatora dwubiegunowego (nie jestem pewny co do nazwy) ale taki który w zależności od potrzeby tłoczy powietrze do pomieszczenia lub je usuwa oraz kratki transferowej pomiędzy pomieszczeniem technicznym a korytarzem. Układ taki działa następująco:
ZIMA: nawiew zewnętrznego powietrza zimą, a ogrzane powietrze jest przetłaczane do korytarza.
LATO: wentylator w funkcji wyciągania powietrza z pom technicznego i wtedy powietrze z korytarza napływa do pom tech z z pom tech jest usuwane na zewnątrz.

Jedyny kruczek to policzyć ilość powietrza ale do tego są odpowiednie wzory :)

wg mnie układ elastyczny i energooszczędny. co o nim sądzicie?

ciekawy problem ... ja tu widzę takie rozwiązanie: dokupienie wentylatora dwubiegunowego (nie jestem pewny co do nazwy) ale taki, który w zależności od potrzeby tłoczy powietrze do pomieszczenia lub je usuwa oraz kratki transferowej pomiędzy pomieszczeniem technicznym a korytarzem. Układ taki działa następująco:
ZIMA: nawiew zewnętrznego powietrza do pom tech, a ogrzane powietrze jest przetłaczane do korytarza, przez nadciśnienie wytworzone przez wentylator.
LATO: wentylator w funkcji wyciągania powietrza z pom technicznego i wtedy powietrze z korytarza napływa do pom tech z z pom tech jest usuwane na zewnątrz.

Jedyny kruczek to policzyć ilość powietrza ale do tego są odpowiednie wzory :)

wg mnie układ elastyczny i energooszczędny. co o nim sądzicie?

Pozdrawiam
www.pid.oz.pl

I zimą chcesz do pomieszczenia wtłoczyć powietrze o temperaturze -20 stopni??? nie wiem ja to zniosa urzadzenia

Jeszcze raz przypomnę, jest pom. techczniczne, korytarz i wyjście na zew, czyli 3 miejsca. W korytarzu latem jest cieplej niż na zew, zimą natomiast nie ma -20, ale jest napewno powyżej 10, co możemy wykorzystać do schładzania. Latem ma sens chyba tylko klima.

idzie to rozwiązać, ale polecam jakiegoś fachowca od chłodnictwa. Za projekt weźmie jakieś 1 000 zł. Generalnie polecam, żeby takie sprawy zlecać do opracowania zawodowcom. Eksperymenty zwykle kosztują drożej. Proponowałbym kontaktować się z dobrymi firmami chłodniczymi, których na rynku jest kilka.

No co tu dużo ukrywać. Gdyby względy ekonomiczne nie miały znaczenia to nie zadawałbym tutaj pytań na temat mojego problemu :) Chodzi o prosty układ wentylator w ścianie z termostatem, na górze wywietrznik i tyle.

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Super sklep. Sprawdzeni dostawcy i wszystko jest na swoim miejscu.
POLECAM :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.