310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru

Witam
Chcemy w zakładzie zastosować generator dwutlenku chloru do dezynfekcji wody - chemikalia chloryn sodu i kwas solny w tym samym pomieszczeniu w małych pojemnikach. Jaka powinna być wentylacja pomieszczenia w którym zastosowano generator oraz czy istnieje potrzeba zastosowania np. jakiegoś filtra na wypadek wycieku?
Z góry dziękuje za jakąkolwiek odpowiedź!

1.Min. krotność wymian=10,
2.Wentylacja działająca okresowo i powinna być sprzężona z elektromagnetycznym zamkiem w drzwiach wejściowych do pomieszczeń, umożliwiającym wejście personelu po upływie 10 min od momentu zadziałania wentylacji wywiewnej.
3.Kształtki i kanały z blachy nierdzewnej
4.Wywiew 50% dołem 50% górą

Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeszcze tylko jedno pytanko - czy jest to określone na podstawie jakiś przepisów ? Muszę się na coś powołać....

http://www.bhp.iq.pl/przep28.htm, tutaj jest częśc przepisów, jest jeszcze jedno rozporządzenie, jak będe miał trochę czasu to je odnajdę.

To rozporządzenie znam. Nie ma w nim nic na temat dwutlenku chloru, możemy się chyba odnieść tylko w stosunku do kwasu solnego.
Dlatego nie wiem skąd aż 10 wymian powietrza dla ClO2...(no i pozostałe obostrzenia).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.