310
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja hali magazynów farb

Witam.
Jestem asystentem i mam zaprojektować koncepcję wentylacji składu magazynu farb.
Wysokość pom. 11 m, pow. 1100m2. Chcę założyć wentylację wyciągową poprzez wentylatory dachowe EX i rozprowadzenie kanałami góra i dół (opary cięższe od powietrza). Nawiew czerpniami z żaluzjami z siłownikiem. Praca ciągła 4 wymiany, praca awaryjna (załączanie detektorami Gazex) 10 wymian.
Proszę o podpowiedź: 1. Czy koncepcja jest dobra? 2. Czy w razie pożaru i zadziałania wentylacji napowietrzająco oddymiającej to wentylatory dachowe przestają pracować a żaluzje ścienne zamykają się? 3. Czy żaluzje czerpne z przepustnicami muszą być również w klasie EI?
Posiadam analizę substancji niebezpiecznych (operat) ale z niej nie wynika ilość wymian.
Jest też pomieszczenie małe pom. ok 20m2 mieszania farb - jak to zwentylować jeżeli jest wydzielone w magazynie? Czy mogę wyrzucić powietrze z tego pom. na halę czy wentylatorem dachowym na zewnątrz?

koncepcja na wentylacje hali jest ok- sensowna i zgodnie z prawem- tylko po co te 10 wymian? regulacja gazex-em - jakie substancje lotne chcesz kontrolować?
Jeśłi oddymianie - to przypadkiem nie jest grawitacyjne świetlikami? ale bezwzględnie instalacja SAP musi wyłączyć urządzenia bytowe- chyba żę czerpnie ścienne do wentylacji zostaną równiez wykonane w wersji napowietrzanie.
Wentylacja mieszalni- niezależny oddzielny układ z wyrzutem zużytego na zewnątrz- nie do hali- jeśli są tam opary rozpuszczalników- to chcesz je wrzucić na hale którą wentylujesz i pilnujesz czujnikami stężenia?
Pozdrawiam

Czy koncepcja jest poprawna.... nie wiem ale zacząłbym od sprawdzenia w jakich temp. (wilgotność etc) może być składowana farba i wówczas pare rzeczy się wyjaśni...
Mieszalnia na oddzielnym układzie jak powyżej i sprawdz czy można tak sobie do atmosfery wywiewać te powietrze, zwłaszcza jak jest jakiś wywiew dodatkowy bezpośrednio z urządzenia do mieszania.
Pozdr.

Tak, będzie oddymianie grawitacyjne, napowietrzanie przez otwory bramowe.
Substancje to produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica
epoksydowa ,alkohol izobutylowy, xylene, alkohol benzylowy, ethylbenzene.
Chciałem zrobić to na zasadzie wentylacji garaży, wentylacja bytowa np. 4 wymiany, jeżeli stężenie wzrośnie to kolejny bieg - czy tak nie robić? A jeżeli to ile wymian? I do jakiej wysokości liczyć?

Tak, wyczytałem z analizy substancji że temp. zapłonu 35 C.

Jest również napisane w analizie :Nie dopuszczać, aby substancja dostała się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych, wiec do atmosfery jest ok?

Z góry dziękuję za pomoc i sugestie ;)

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Super sklep. Sprawdzeni dostawcy i wszystko jest na swoim miejscu.
POLECAM :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.