310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

vrf a woda lodowa

mam takie pytanie: czy wiadomo jaka jest minimalna temp na wyminiku w systemie vrf? jesli np mamy instalcje wody lodowej to możemy takie parametry wody zadać zeby było chłodzenie suche w pomieszczeniu żeby się nie wykraplała, a jak to jest w vrf ? niby w tych programach doboru można podać moc jawna i całkowitą, czy znamy minimalna tem freonu w której bedzie parował?

Zawsze Delta T w układach z bezpośrednim odparowaniem pomiędzy temperaturą parowania freonu a powietrzem omywającym parownik będzie większa niż w przypadku woda lodowa/powietrze stąd też wieksza ilość wykraplanej wilgoci.
W układach VRV zsilanie parownika jest regulowane chyba przy pomocy zaworów elektronicznych i mocno wątpie w to czy jakoś możesz mieć wpływ na jego regulację.

odpowiedź jest bardzo prosta, zawsze powyżej temp. zamarzania. Najczęściej będzie to temp. ok. 4-5 stC. Na zaworze rozprężnym regulujesz przegrzanie, najczęściej 5K. Zatem w zasadzie nie masz regulacji temperatury odparowania.

ale vrf to głównie sie stosuje w biurowcach gdzie sa prawie zame zyski jawne a one jeszcze odwilżają powietrze? dziwne chyba, a da sie precyzyjnie na wykresie milera przedstawic proces uzdatniania dla vrf?

Pytasz się o to jak na wykresie Moliera wyznaczyć proces chłodzenia?

chłodzenie to wiem jak wyglada ale wsumie dla klimakonwektorów to wiadomi gdzie iśc z chłodzniem na fi 100% bo sie zakłada min tem wody w instalcji a w vrfach to mam do 5 stopni iść?

czy podczas projektowania instalcji vrf przedstawia sie to na wykresie moilera czy poprostu z policzonych zysków ciepła dobiera sie odpowiedznie moce i koniec

Moc dobierasz w obu przypadkach tak samo - musi odebrac zyski ciepła w pomiesczeniu. Na wykresie Moliera tak fan-coil jak i VRV to proces mieszania - temperatury "wyjsciowej" i temperatury powierzchni wymiennika.

[quote:Tlen]Zawsze Delta T w układach z bezpośrednim odparowaniem pomiędzy temperaturą parowania freonu a powietrzem omywającym parownik będzie większa niż w przypadku woda lodowa/powietrze stąd też wieksza ilość wykraplanej wilgoci.
W układach VRV zsilanie parownika jest regulowane chyba przy pomocy zaworów elektronicznych i mocno wątpie w to czy jakoś możesz mieć wpływ na jego regulację.
[/quote]

Przy standardowych warunkach doboru fancoil`i (7/12 C) temp powierzchni wymiennika fancoil`a jest podobna do temp powierzchni parownika klimatyzatora. Więc i wykraplanej wilgoci jest tyle samo. Oczywiście można dobrać fancoil`e na inne (wyższe) parametry, wówczas sytuacja będzie inna.
Niektórzy producenci systemów VRF (VRF, MDV itp) umożliwiają regulacje wydajności jednostki wewnętrznej, poprzez kody serwisowe, korygując otwarcie zaworu elektronicznego, ale to nie zapewni mniejszej ilości wykraplanej wilgoci tylko korektę ilości przepływającego czynnika przez parownik. Delta T jest ciągle ta sama (zawór rozprężny pilnuje temperatury przegrzania i tylko tyle w zasadzie go interesuje - a ta w systemach jest stała).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.