Czy jaki jest wymagany (przepis) strumień powietrza wywiewanego z wc na jedno "oczko" a jaki w umywalni na jedną umywalkę albo prysznic.
Czy jaki jest wymagany (przepis) strumień powietrza wywiewanego z wc na jedno "oczko" a jaki w umywalni na jedną umywalkę albo prysznic.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz "uakualnienie" Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 roku.
Rozporządzenie i norma mówia oczywiście o takich ilosciach powietrza ale radziłbym je trochę zwiększyć tzn: Jesli w przepisach mowa o 50 m3/h na jedną miskę to radziłbym przyjąc min. 75 m3/h. Oczywiście zwiększenie ilosci powietrza zależy od ilości ustepów.
Tak naprawdę to te 50 m3/h nie do końca spełnia swoją rolę.
Pozdrawiam
Ciekawe jak się obronisz przed bilansem ciepła jeśli tych sanitariatów jest dużo i jak zorganizujesz nawiew.
A TO JUZ MOJA SŁODKA TAJEMNICA DROGI LECHU.
jAK NA RAZIE PROJEKTUJE W TEN SPOSÓB, POTEM JEST TO WYKONANE I WSZYSTKO DZIAŁA BEZ ZARZUTU.
Ciekawe jak się obronisz przed bilansem ciepła jeśli tych sanitariatów jest dużo i jak zorganizujesz nawiew.
jeśli sanitariatów jest dużo. to moze jest to np szatnia-łażnia z wc-tami w fabryczce? wtedy straty na wentylację załtwia centrala z nagrzewnicą i nawiewniki. wywiew kanałami osobnymi + wentylator na dachu. straty ciepła pokrywasz grzejnikami np łazienkowymi.
jeśli jest to w mieszkaniu, to montujesz nawiewniki okienne i doliczasz to do grzejników w pokojach.
I problemu nie ma.
Tematy na forum