316
305
Strefa ekspertów HVACR

układ pusty olej uciekł

Nie będę się rozpisywał co do przyczyn awarii. Faktem jest , że przez przyłącze presostatu z układu uciekł cały czynnik wraz z olejem. I tu pytanie czy koniecznie trzeba odkwasić układ czy tylko wymienić filtr a układ osuszyć azotem.Sprężarka spiralna scroll SZ185. Pozostałości oleju w karterze wyglądają na czyste bez jakichkolwiek zabrudzeń. Jeśli ktoś może doradzić to proszę.

Słabo mi się robi jak takie posty czytam!!!

Słabo mi się robi jak takie posty czytam!!!
nie czytaj

Słabo mi się robi jak takie posty czytam!!!
nie czytaj
Słabo mi się robi jak takiego BUCA czytam

Słabo mi się robi jak takie posty czytam!!!
Zawsze mnie takie buce bufony słabią, ale nic to napochybel BUCĄ ! !

Słabo mi się robi jak takie posty czytam!!!
nie czytaj
MELASA? czy to aby to forum ? Czy nie powinieneś występować w jakiejś cukrowni powiedzmy w Klewkach?

Przepraszam MELASA, to nie miało być do ciebie tylko do wcześniejszego gostka, pomyliłem nadawcę .SORY

Ja bym zrobił tak: Wymieniłbym filtr, osuszył układ i naładował nowym freonem i olejem. Jak piszę źle to prosze o sprostowanie

Po usunięci usterki, kolejność taka ma być a nie pierdoły wypisywać!!!

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.