mam kłopot z klimom-otóż jak ją włącze na chłodzenie to po pewnej chwili wewnątrz pomieszczenia na klimie pojawia się szron a jak ją wyłącze to leci z niej woda-czy to może być spowodowane spowodowane brakiem płynu chłodzącego
mam kłopot z klimom-otóż jak ją włącze na chłodzenie to po pewnej chwili wewnątrz pomieszczenia na klimie pojawia się szron a jak ją wyłącze to leci z niej woda-czy to może być spowodowane spowodowane brakiem płynu chłodzącego
Nie
przyczyną będzie nieszczelna instalacja chłodnicza
mało czynnika chłodniczego to już objaw usterki
wezwij serwis, odciągną czynnik, sprawdzą szczelność azotem, usuną nieszczelność, próżnia, ponowne napełnienie i uruchomienie
800-1500 zł taka usługa będzie cie kosztować i sprawa będzie załatwiona
pozdrawiam
cz y parownik i turbina są czyste czy wentylator się kręci ? . ile lat ma ten sprzęt i czy był serwisowany ?.
Musisz odpowiedzieć na kilka pytań:
1. Z jakiej firmy jest klimatyzator, może z marketu?
2. Kto Ci go montował, firma chłodnicza, czy hydraulik, a może sam? Ostatnio widziałem instrukcję klimatyzacji do samodzielnego montażu:) Po co pompa próżniowa, tragedia...
3. Ile czasu pracuje już klimatyzator, kiedy robiłeś przegląd. Tylko chodzi mi o przegląd z prawdziwego zdarzenia przez firmę.
Wnioskując jednak, że tutaj zadajesz to pytanie to oszczędzałeś na kosztach. W innym razie wezwałbyś firmę, która Ci to montowała i świadczy gwarancję na urządzenie.
Chyba, że masz awarię i zrobiła Ci się nieszczelność, wtedy to co innego. Musisz zrobić jak kolega powyżej napisał.
Odpowiedz na moje pytania...