310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

szronienie klimatyzacji wewnęcznej -czy powodem może być mało czynnika chłodzące

mam kłopot z klimom-otóż jak ją włącze na chłodzenie to po pewnej chwili wewnątrz pomieszczenia na klimie pojawia się szron a jak ją wyłącze to leci z niej woda-czy to może być spowodowane spowodowane brakiem płynu chłodzącego

Nie
przyczyną będzie nieszczelna instalacja chłodnicza

mało czynnika chłodniczego to już objaw usterki

wezwij serwis, odciągną czynnik, sprawdzą szczelność azotem, usuną nieszczelność, próżnia, ponowne napełnienie i uruchomienie

800-1500 zł taka usługa będzie cie kosztować i sprawa będzie załatwiona

pozdrawiam

cz y parownik i turbina są czyste czy wentylator się kręci ? . ile lat ma ten sprzęt i czy był serwisowany ?.

Musisz odpowiedzieć na kilka pytań:
1. Z jakiej firmy jest klimatyzator, może z marketu?
2. Kto Ci go montował, firma chłodnicza, czy hydraulik, a może sam? Ostatnio widziałem instrukcję klimatyzacji do samodzielnego montażu:) Po co pompa próżniowa, tragedia...
3. Ile czasu pracuje już klimatyzator, kiedy robiłeś przegląd. Tylko chodzi mi o przegląd z prawdziwego zdarzenia przez firmę.

Wnioskując jednak, że tutaj zadajesz to pytanie to oszczędzałeś na kosztach. W innym razie wezwałbyś firmę, która Ci to montowała i świadczy gwarancję na urządzenie.
Chyba, że masz awarię i zrobiła Ci się nieszczelność, wtedy to co innego. Musisz zrobić jak kolega powyżej napisał.
Odpowiedz na moje pytania...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.