mały zbiornik wyrównwczy?

Witam wszystkich.

Mam pytanie. Czy jest możliwe aby zbyt mały i zbyt nisko umieszczony zbiornik wyrównawczy był powodem zapowietrzania się grzejnika. Zapowietrza mi się tylko 1 grzejnik łazienkowy ( drabinkowy ). Jest on najwyżej umieszczony w instalacji ( 2 kondygnacje + piwnica ). Kocioł co miałowy, pompa, na grzejniku umieściłem odpowietrznik automatyczny. Jak go odpowietrzę to grzeje przez dosłownie chwilę i staje się zimny...

A więc proszę o poradę czy powodem powyższego stanu może być ten zbiornik wyrównawczy? Jest on umieszczony w tej samej łazience co grzejnik ( problem w tym ze jest zabudowany i nie pamiętam czy jest wyżej od tego grzejnika i jeżeli to o ile ).

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Całkiem możliwe, że zbiornik wyrównawczy jest za nisko. Czy nie powinien być na strychu ?
Pozdr.

Jeżeli pompę masz na powrocie to zainstaluj ją na zasilaniu,powinno pomóc.Zasada jest taka:pompa na zasilaniu to naczynie 30 cm powyżej najwyższego grzejnika.Pompa na powrocie 70-100 cm powyżej nawyższego grzejnika.Powodzenia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.