310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

serwis klimatyzacji zimą

Witam.
Mam 3 pytania:
1. Jeśli klimatyzator (chłodząco-grzejący) jest uruchomiony w trybie ogrzewania w temp. zew. +5 i wew. +15 to jakie powinno być ciśnienie na ssaniu dla czynnika R410A?
2. Pod który port podpinany jest manometr niskiego ciśnienia w wyżej wymienionym przypadku.
3. Czy brak czynnika w instalacji może powodować cykliczną pracę jednostki wew. (jednostka zew. pracuje bez przerwy), mimo nie uzyskania nastawionej temp. na sterowniku.Pozdrawiam.

1. ~6 bar
2. gruba rura
3. nie

Z ustawieniem ciśnienia podczas fukcji grzania jest problem. Njalepiej zrobić to podczas opcji chłodzenia.
Jaki masz model urządzenia- jesli standardowy split to ssania podczas opcji grzania nie masz możliwości pomierzenia. Jakie masz ciśnienie na tłoczeniu?

Nie sprawdzałem na tłoczeniu, ale na ssaniu jest +35.
Ze względu na niską temp.w pomieszczeniu (ok +14) klimatyzator nie jest w stanie wystartować w trybie chłodzenia, no chyba, że podgrzeje czujkę. Pytanie jest czy takie oszukanie sterownika będzie miało wpływ na poprawność napełnienia układu chłodniczego?

tak, chyba, że uwzględnisz poprawkę temperaturową

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.