witam-prosze mi podpowiedzieć co powinnam zrobić. Od mistrza utrzymania ruchu otrzymałam informacje,że mamy na terenie zakładu 5 klimatyzatorów uzupełnianych R 22. Ponadto urzadzenia te nie podlegały do tej pory żadnym przegladom. Co powinnam zrobić? Pierwszt raz spotykam sie z takim problemem. Pozdrawiam

Witam Pani Mirko,
Oto parę wskazówek... Odpowiedzcie sobie na kilka pytań:

- Ile czynnika chłodniczego R22 znajduje się w układach poszczególnych klimatyzatorów?
- Jeśli nie więcej niż 3 kg, to ustawa ozonowa nie wymaga przeprowadzania przeglądów, co nie znaczy, że nie wymaga tego zdrowy rozsądek.
- Jeśli którykolwiek z klimatyzatorów ma więcej niż 3 kg R22, to zgodnie z ustawą ozonową macie obowiązek Państwo robić okresowe przeglądy: (i) raz na rok - dla urządzeń o napełnieniu powyżej 3 kg do 30 kg, (ii) raz na pół roku - dla urządzeń o napełnieniu powyżej 30 kg do 300 kg, (iii) raz na kwartał dla urządzeń o napełnieniu powyżej 300 kg substancji będącej HCFC.
- Czy serwisujecie te urządzenia samodzielnie w ramach waszej firmy, czy zlecacie te czynności wyspecjalizowanej firmie serwisowej?
- Jeśli prowadzicie serwis samodzielnie, to polecam wysłanie pracownika na szkolenie, aby uzyskał tzw. "świadectwo kwalifikacji". Wówczas będzie wiedział, że musicie prowadzić odrębną ewidencję HCFC, ew. założyć kartę urządzenia, mieć odpowiednio oznakowane urządzenia z HCFC, posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, itp.
- Jeśli zlecacie czynności serwisowe innej firmie, to i tak polecam przestudiowanie ustawy ozonowej i rozporządzeń wykonawczych, aby skontrolować, czy serwisant zrobił wszystko, co powinien. A w wolnej chwili polecam również wysłać pracownika na szkolenie, choć w tym przypadku - moim zdaniem - nie jest to obowiązkowe (przynajmniej taka była intencja ustawodawcy).

Łączę pozdrowienia
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

Mam podobny problem.Mój szef zobowiązał mnie do pozyskania informacji o ustawach i rozporządzeniach związanych z eksploatacją zainstalowanych urządzeń chłodniczych,klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.Jestem nowym pracownikiem,a mój poprzednik nie dbał o dokumentację wynikającą z przeglądów i napraw,które wykonywały różne firmy na zlecenia telefoniczne.W moim zakładzie,gdzie jestem odpowiedzialny za wszystkie instalacje mam między innymi 16 agregatów chłodniczych,kilkanaście klimatyzatorów oraz dwie centrale wentylacyjne z instalacją kanałową.Z niekompletnej dokumentacji zainstalowanych urządzeń wynika,iż większość z tych urządzeń chłodniczych zawiera czynnik chłodniczy R-22.Na łamach tego forum wyczytałem że są przepisy regulujące obowiązki użytkownika tychże urządzeń,które należy dochować pod groźbą kar.Nie jestem prawnikiem i chętnie zapoznałbym się z takimi obowiązkami przedstawionymi ludzkim językiem-w pigułce.Dotyczy to serwisu urządzeń zawierających "substancje kontrolowane" oraz urządzeń i instalcji wentalacyjnych.Do tych ostatnich nie mogę znaleźć przepisów,jak często i czy w ogóle należy czyścić instalacje wentylacyjną,oraz jakie przepisy (bhp;p.poż;sanepidu;prawa budowlanego;nadzoru energetycznego;itp)odnoszą się do instalacji i urządzeń wentylacyjnych.Czy ktoś może to wszystko zebrać w jedną całość?Łączę pozdrowienia.

Witam Pani Mirko,
Oto parę wskazówek... Odpowiedzcie sobie na kilka pytań:

- Ile czynnika chłodniczego R22 znajduje się w układach poszczególnych klimatyzatorów?
- Jeśli nie więcej niż 3 kg, to ustawa ozonowa nie wymaga przeprowadzania przeglądów, co nie znaczy, że nie wymaga tego zdrowy rozsądek.
- Jeśli którykolwiek z klimatyzatorów ma więcej niż 3 kg R22, to zgodnie z ustawą ozonową macie Państwo obowiązek robić okresowe przeglądy: (i) raz na rok - dla urządzeń o napełnieniu powyżej 3 kg do 30 kg, (ii) raz na pół roku - dla urządzeń o napełnieniu powyżej 30 kg do 300 kg, (iii) raz na kwartał dla urządzeń o napełnieniu powyżej 300 kg substancji będącej HCFC.
- Czy serwisujecie te urządzenia samodzielnie w ramach waszej firmy, czy zlecacie te czynności wyspecjalizowanej firmie serwisowej?
- Jeśli prowadzicie serwis samodzielnie, to polecam wysłanie pracownika na szkolenie, aby uzyskał tzw. "świadectwo kwalifikacji". Wówczas będzie wiedział, że musicie prowadzić odrębną ewidencję HCFC, ew. założyć kartę urządzenia, mieć odpowiednio oznakowane urządzenia z HCFC, posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, itp.
- Jeśli zlecacie czynności serwisowe innej firmie, to i tak polecam przestudiowanie ustawy ozonowej i rozporządzeń wykonawczych, aby skontrolować, czy serwisant zrobił wszystko, co powinien. A w wolnej chwili polecam również wysłać pracownika na szkolenie, choć w tym przypadku - moim zdaniem - nie jest to obowiązkowe (przynajmniej taka była intencja ustawodawcy).

Łączę pozdrowienia
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

Zanim opublikowałem swój post,Pan Dobrzyński już wyjaśnił część moich wątpliwości.Szczerze powiedziawszy nie myślałem że na tym forum można się spotkać z taką życzliwością i tak szybką reakcją.Panie Michale,serdecznie Panu dziękuję.

Witam Pana Panie Jerzy i Panie Michale. Od czasu do czasu zaglądam na forum i zauważyłem to samo, co Pan Jerzy: Pan Michał Dobrzyński zawsze podaje odpowiedzi wyczerpujące i, przede wszystkim, na temat! Tak trzymać!. Niech inni Szanowni Forumowicze wezmą przykład z Pana Michała...
Pozdrawiam serdecznie.

Serdecznie dziękuję za wyczerpujacą informację. Jest Pan nieoceniony Panie Michale. Już wiem jak się zachować, co sprawdzić itp. Szkoda tylko,że nasz mistrz utrzymania ruchu jest zdania, cytuję: "są rzeczy ważniejsze niż bhp i ochrona środowiska". To według mnie źle wróży. Ale to juz inna bajka ... Pozdrawiam i życze sukcesów, bo życzliwości Panu nie brakuje. Mirka

O kurcze, trzy pochwały w dwa dni... Tego jeszcze nie było... (?) Dziękuję za ciepłe słowa. Jesteśmy po to, by sobie pomagać. ;-)
Łączę pozdrowienia,
Michał Dobrzyński
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
www.prozon.org.pl (ta strona niedługo będzie czynna)
PS.: Wszystkim mającym do czynienia z czynnikami HCFC przypominam, że do 28 lutego 2005 r. należy przesłać sprawozdanie z wykorzystania substancji kontrolowanych za 2004 r. Należy je przesyłać (koniecznie listem poleconym) do: Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej, ul. Rydygiera 8, Warszawa.

i znowu cenna podpowiedź-pomimo przeczytania masy rozporządzeń (a może własnie dlatego). Pozdrawiam

Przesyłam kilka informacji dotyczacych wymagań w odniesieniu do wszystkich urządzeń, układów wentylacyjnych:
Wymagania sa określone w:
a) Polskich Normach, których numery mozna znaleźć na tym serwerze - dla obiektów istniejacych, ważne tu jest przeznaczenie obiektu
b)Prawie Budowlanym - dla obiektów nowych lub modernizowanych,
c) dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń (DTR),zazwyczaj jest w niej odniesienie czasookresu badań instalacji elektrycznej, szczelnosci, wymiany i badania czynnika obiegowego,itp,
d) jeśli występuja substancje niebezpieczne w obiegach układów klimatyzacyjnych lub w obiektach budowlanych z takimi rodzajami wentylacji, klimatyzacji, to dodatkowo prawo ozonowe, prawo ochrony srodowiska, ustawa substancjach i preparatach chemicznych , prawo o odpadach,kodeks pracy i cała masa aktów wykonawczych

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.